一、  设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)重点控制'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1、稠度'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2、泌水率及膨胀率'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3、强度。 '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
二、        设计要求:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1、配制40Mpa孔道压浆配合比;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2、稠度要求14-18S'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3、泌水率及膨胀率要求符合规范。 '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
三、 设计条件:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1P.O 52.5R II;(经检测各项指标符合规范要求)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2、外加剂FDN-1(掺量暂取4%'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3、膨胀剂(低泌水、微膨胀,掺量暂取1%'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
4、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
四、试配步骤:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差σ2.5Mpa就完全可以了,Rp=R+1.645×2.5=40+4.1=44.1Mpa'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
确定水灰比:暂取0.39'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
假定容重1900/m3(经验取值)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
计算每立方米各种材料用量'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
水泥+外加剂+膨胀剂+=1900'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
/水泥=0.39'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
经计算得:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
水泥=1319/m31320/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
外加剂=1320×4%=52.8/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
=1320×0.39=514.8/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
膨胀剂=1320×1%=13.2/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
五、  试拌0.01 m3材料用量:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
水泥1320×0.01=13.2㎏;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
外加剂52.8×0.01=0.528㎏;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
膨胀剂52.8×0.01=0.528㎏;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
514.8×0.01=5.15㎏; '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
结果整理:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
40Mpa孔道压浆配合比:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
水泥:外加剂:膨胀剂:=1:0.04:0.01:0.39=50:2:0.5:19.5'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
实测容重1910/m3;稠度17S;泌水率及膨胀率符合规范要求;R7天抗压强度43.7Mpa;达到设计标号的99%,符合设计及JTJ041-2000规范要求。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï