监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 钢筋焊接 [复制链接]

1#
墩柱竖向钢筋搭接焊时,焊接接头必修事先预弯吗?一定同心才可以吗?如果不预弯,会改变钢筋的那些力学性能。
分享 转发
TOP
2#

必须预弯,一是方便施工,二是同心受力好一些。
这样才能保证工程质量,规范上的任何规定都是为了保证工程质量和施工工艺的。
余三
TOP
3#

墩柱竖向钢筋搭接焊时,焊接接头必须事先预弯,如果不预弯,会降低钢筋的抗拉强度,严重的话会从焊缝把钢筋拉开。
曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
TOP
4#

钢筋不预弯,则受力不同心,钢筋接头受到的是剪力,根据规范要求,强调必须同心,建议采用电渣压力焊进行连接
TOP
5#

同意4#说法,如果不弯钢筋受力不在同一条直线上,那么接头处会受到剪力的,很容易被撕裂。去年六月施工有一处灌注钻孔桩,纵向钢筋是HRB33  直径28的钢筋接头没弯曲,钢筋笼加工好了,我还是让他弯了,因为这事和他们副项目经理吵了一架
TOP
6#

立焊不好焊,对焊工和钢筋工要求比较高!
TOP
7#

可不可以先焊接 再弯?
TOP
8#

楼上的,不可以先焊接,再弯,因为先焊接再弯的话,给施工带来不便,实际操作不好操作.
报不完的计量,理不清的台帐,全站仪将我的身影拉长,试验验证了我的情,变更变走了她的心,质检也检验不了我的爱情.
TOP
9#

当然了应该保持同心
TOP
10#

当然了应该保持同心
TOP