监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

砼配合比设计 [复制链接]

1#
砼配合比设计中7天强度以设计强度控制还是以试配强度控制? á"R¿Ûp˜Œbbs.3c3t.com°>ÿ¿˜:}ÇY
分享 转发
TOP
2#

个人觉得以试配强度的70-80%控制比较好一些,呵呵,如果有外加剂,情况另当别论。 á"R¿Ûp˜Œbbs.3c3t.com°>ÿ¿˜:}ÇY
助人为快乐之本~
TOP
3#

应当以配置强度的85%来控制,加有减水剂的话应当达到配置强度的95%以上 á"R¿Ûp˜Œbbs.3c3t.com°>ÿ¿˜:}ÇY
别用你的个性挑战俺的底线!
TOP
4#

谢谢两位! á"R¿Ûp˜Œbbs.3c3t.com°>ÿ¿˜:}ÇY
TOP
5#

谢谢啦 á"R¿Ûp˜Œbbs.3c3t.com°>ÿ¿˜:}ÇY
TOP