请教焊接钢筋拉伸的问题 [复制链接]

1#
请问,焊接钢筋拉伸,两根在焊缝处脆断,一根在焊缝或热影响区外塑断,且三根的抗拉强度大于规定抗拉强度的1.10倍,这样的钢筋怎么判定?ûGßp} ÐPÞbbs.3c3t.comøGЦuäNË
分享 转发
TOP
2#

只要大于规定抗拉强度1.10倍就合格ûGßp} ÐPÞbbs.3c3t.comøGЦuäNË
烟灰
TOP
3#

合格,见《钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003》里5.1.7的(注:抗拉强度大于规定抗拉强度的1.10倍,这时的脆性断裂与延性断裂同等对待)ûGßp} ÐPÞbbs.3c3t.comøGЦuäNË
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
4#

我觉得要取双倍进行复检,因为钢筋大多用在桥上,按桥规上说的要三根断在焊缝外,三根为塑断,你的如果复检不合格的话,应该是该批焊接试件不合格ûGßp} ÐPÞbbs.3c3t.comøGЦuäNË
TOP
5#

出现这种情况时,按照规范里的规定是判为合格的,但在实际施工中,为了保证工程质量,还是要对其进行双倍复检试验...ûGßp} ÐPÞbbs.3c3t.comøGЦuäNË
TOP
6#

取双倍复检ûGßp} ÐPÞbbs.3c3t.comøGЦuäNË
TOP
7#

按规范判定是合格,但是最好重新取样来考验焊工的水平到底如何!ûGßp} ÐPÞbbs.3c3t.comøGЦuäNË
TOP