监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

普通混凝土配合比设计步骤 [复制链接]

1#
(一)基本要求:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.拌制成的混凝土要有良好的合易性;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.满足强度要求;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3.混凝土要有良好的耐久性;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
4.施工上经济合理。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(二)基本参数(已知条件)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.混凝土设计强度的等级;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.混凝土拌合料的坍落度;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3.水泥品种、等级强度、质量水平;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
4.粗、细集料品种(最大粒径、砂的细度模数、级配范围等);'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
5.外加剂,掺合料品种质量;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
6.对混凝土的特殊要求(如抗冻、抗渗等要求).'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(三)设计步骤:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.计算配合比:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(1)混凝土配制强度的确定:按公式fcu,0≥fcu,k+1.645Ӎ'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
其中fcu,0——混凝土配制强度(Mpa);'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值(Mpa)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
Ó——混凝土强度标准差(Mpa)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
当无统计资料时,查下表Ó值(N/mm2)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

混凝土强度'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

<C20'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

C20- C35'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

> C35'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

Ӎ'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

4.0'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

5.0'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

6.0'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

(2)求水灰比(<C60等级以下时)按下面公式计算:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
W/C=αa '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fce÷fcu,0+αaαb fce'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
①其中αaαb——回归系数,当无统计资料时,查下表:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

碎石'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

卵石'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

αa'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.46'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.48'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

αb'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.07'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.33'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

②fce——水泥28天强度实测值(Mpa),当无水泥28天强度实测值时,可按公式确定:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fce=γc 。fce,g ;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
公式中γc——水泥强度等级值的富余系数,一般取1.13,也可按实际统计资料确定;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fce,g'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
— 一般取水泥强度等级值(Mpa);也可按3天强度值或快测强度推定28天强度关系式推定得出。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(3)用水量'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
①当水灰比在0.4-0.8之间查下表:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
干硬性混凝土的用水量(kg/m3)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

拌合物稠度'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

卵石最大粒径mm'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

碎石最大粒径mm'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

项目'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

指标'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

10'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

20'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

40'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

16'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

20'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

40'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

维勃'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

稠度'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

(s)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

16-20'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

175'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

160'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

145'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

180'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

170'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

155'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

11-15'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

180'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

165'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

150'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

185'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

175'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

160'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

5-10'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

185'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

170'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

155'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

190'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

180'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

165'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
注:a、本表用水量系采用中砂的平均值。采用细砂时每立方米混凝土用水量增加5-10kg; 采用粗砂时每立方米混凝土用水量减少5-10kg;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
b、掺用各种外加剂或掺合料时,用水量应相应调整。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
②水灰比小于0.4的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
流动性和大流动性的用水量宜按下列步骤计算:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

塑性混凝土的用水量(kg/m3)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

A.以坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度20mm用水量增加5kg。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
B.实际水量mwo=y+[(x-90)÷20]×5'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
( x为已知坍落度'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
y为增加水量)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(碎石mm-y=16mm-230、20mm-215、31.5mm-205、40mm-195) ;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(卵石mm-y=10mm-215、20mm-195、31.5mm-185、40mm-175) '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
C.掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mwa = mwo(1-β)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mwa -----掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mwo------未掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
β---外加剂的减水率(%)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(4)水泥用量co=mwo/(w/c)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(5)砂率'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
无历史统计资料可参考时,混凝土砂率确定应符合下列规定:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
①坍落度为10-60mm的混凝土砂率,可查下表:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

混凝土的砂率(%)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

水灰比'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

(W/C)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

卵石最大粒径mm'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

碎石最大粒径mm'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

10'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

20'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

40'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

16'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

20'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

40'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.40'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

26-32'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

25-31'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

24-30'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

30-35'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

29-34'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

27-32'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.50'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

30-35'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

29-34'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

28-33'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

33-38'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

32-37'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

30-35'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.60'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

33-38'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

32-37'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

31-36'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

36-41'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

35-40'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

33-38'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0.70'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

36-41'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

35-40'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

34-39'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

39-44'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

38-43'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

36-41'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

注:此表为中砂的选用砂率(砂与骨料总量的重量比),细砂减少、粗砂增加。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
只用一个单粒级粗骨料配制混凝土使,砂率增大。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
对簿壁构件,砂率取偏大值。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
②坍落度大于60mm的混凝土砂率,坍落度增大20mm,砂率增大1%的调整,'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
③坍落度小于10mm的混凝土按经验确定。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
混凝土浇筑入模时的坍落度表'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

结构类别'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

坍落度(mm)(振动器振动)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

小预制块及便于浇筑振动的结构'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

0-20'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

桥涵基础、墩台等无筋或少筋的结构'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

10-30'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

普通配筋率的钢筋混凝土结构'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

30-50'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

50-70'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

配筋较密、断面高而窄的钢筋混凝土结构'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

70-90'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï

5.每立方米混凝土的水泥用量(mc0)。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
按公式计算:mc0= mw0/(w/c)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
6.粗、细骨料用量的确定,建议采用重量法。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
按下式计算:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(mcp=2350-2450kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
.…..(1)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
……(2) '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
注:mc0—水泥 、 mg0—粗骨料、 ms0—细骨料、mw0—用水量、βs—砂率(%)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
由(1)、(2)解出各值。必须依据下表,检查混凝土的最大水灰比和最小水泥用量。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(四)混凝土配合比的试配:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.采用工程中实际使用的原材料,搅拌方法与实际生产相同。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.每罐砼的最小搅拌量为15L(或25L)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3.试件,检查拌合物和易性,调整用水量、砂率,提供混凝土强度试验用基准配合比。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
4.采用三个不同水灰比作强度试件,其中一个基准配合比,另外两个配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05,用水量应与基准配合比相同,砂率分别增加和减少1%。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
5.相应检验混凝土的坍落度(维勃稠度)粘聚性、保水性、表观密度。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
6.进行试验时,每种配合比试块的数量不少应作一组(三块)。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(五)混凝土配合比的调整与确定'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.绘制水灰比曲线,注意直线不得外延,选定C/W≥C/W’'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.确定每立方米材料用量:mw/mc/ms/mg (kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3.材料用量校正'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(1)计算表观密度PC,C= mw+mc+ms+mg'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(2)计算砼配合比校正系数δ'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
δ=PC,T/PC,C(PC,T—实测值PC,C—计算值)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(3)PC,T与PC,C之差绝对值≤PC,C的2%时,配合比调整后的材料用量即为设计值配合比( PC,T-PC,C)/ PC,C≤2%;如超过2%,可得到的每项材料均乘以校正系数后确定为设计配合比。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(六)施工配合比调整:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
调整砂质量,要求不含水,提出每盘料所需材料用量。遇以下情况之一者,应重新进行配合比设计:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.对混凝土性能指标有特殊要求时;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(七)混凝土配合比设计例题:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
已知:原材料42.5Mpa强度等级的普通规酸盐水泥,其富余系数为1.1,中砂,卵石、Dmax=20,外加剂掺量占水泥的1.5%,减水率20%,要求配制T=190mm(坍落度)C30普通砼,无统计标准值。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
解:(1)求配制强度'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fcu,0≥ fcu,k+1.645δ (选δ=5.0)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fcu,0≥30+1.645x5.0≥38.2Mpa'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fcu,0=39.0 Mpa'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(2)求水灰比'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
W/C=αa '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fce÷fcu,0+αaαb fce'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
fce=γc 。fce,g ;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
w/c=(0.48x1.1x42.5)/(39.0+0.48x0.33x1.1x42.5)=0.48'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
当γc=1.0则W/C=0.45'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(3)用水量,查表'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mw0=195+[(190-90)/20]x5=220(kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
由于加入外加剂,mwa = mwo(1-β)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mwa=220x(1-20%)=176(kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(4)水泥用量mco=mwo/(w/c)=176/0.48=367(kg/m3)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(5)砂率:βs=30+(190-60)/20x1%=36.5%'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
选βs=37%'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(6)计算砂、石量'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
假定砼干表观密度mcp=2400'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(1) βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(2) 解:mg0=1170(kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
ms0=687(kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(7)外加剂量'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
ma0= mc0x1.5%=367x1.5%=5.5(kg)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
经试拌,如强度符合设计要求,该计算配合比即为基准配合比,选取w/c以及w/c±0.05三个配合比作强度试件,测表观密度,耐久性。若28d强度正是所要求得配制强度,则需进行制成量校正。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
该实测表观密度为2320 kg/m3 PC,t'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
∣( PC,t-PC,C)/ PC,C∣=(2400-2320)/2400=3.3%>2%'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
需调整:δ校正系数= PC,t/ PC,C=2320/2400=0.97'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
配合比为:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mc0=367x0.97=356kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mg0=176x0.97=171kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
ms0=687x0.97=666kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mw0=1170x0.97=1135kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
ma=5.5x0.97=5.34kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
施工配合比计算:如砂含水量3%,石含水1%;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
ms`= ms(1+0.03)=686kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mg`= mg(1+0.01)=1146kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mw`=171-(686-666)-(1146-1135)=140kg/m3'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
施工配合比:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
每立方米混凝土材料用量为:水泥356kg、水140 kg、砂686kg、石1146kg、外加剂5.34kg'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
水泥:砂:石:水=1:1.93:3.22:0.39'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
二、沥青混凝土配合比设计'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(一)基本要求:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.选择合格的材料'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.确定各种粒径矿料和沥青的配比'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(二)矿料的最大粒径:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.沥青砼中的最大粒径D同路面结构最小厚度h的关系有规定:D=0.5h'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
h/D 比值越大,疲劳耐久性提高,车辙量增大'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.国产沥青混合料 '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
D=30-35mm粗粒式砼中h=4-7cm; '‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
D=20-25mm中粒式砼中h=4-5cm'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
D=15mm细粒式砼中h=3cm'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
D=35-40mm沥青碎石中h=7-8cm'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(三)矿料配合比设计'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
1.确定矿料筛分级配曲线:级配取线可采用下表所列级配中值。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(1)对粗集料、细集料、填料进行筛分,得出各种矿料的筛分曲线。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(2)测定粗集料、填料及沥青的相对密度(25/25℃)。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
2.计算各种矿料的配合比:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(1)由各种矿料的筛分曲线计算矿料的配合比,使合成的混合料矿料级配符合表一的级配范围。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(2)矿料的配合可用计算机进行试配,直至满足规定级配要求。或用图解法确定各组成矿料的配合比。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
3.确定沥青最佳用量'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(1)根据经验或表以所列的沥青用量范围估计一个沥青用量(或油石比)。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(2)以估计的沥青用量为中值,按1.5%间隔变化取5个不同的油石比(或按0.5%变化沥青用量),制备马歇尔试件。按规定测定试件的密度,并计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等物理指标。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(3)进行马歇尔试验,测定沥青混合料马歇尔稳定度、流值。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(4)以沥青用量为横坐标,各项测定指标为纵坐标,分别绘制:密度—沥青用量;空隙率—沥青用量;沥青饱和度—沥青用量;稳定度—沥青用量;流值—沥青用量相关图。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(5)从图中求取相应于密度最大值的沥青用量a1,相应于稳定度最大值的沥青用量a2,及相应于规定空隙率范围中值的沥青用量a3,求取三者的平均值作为沥青用量得初始值。OAC1=(a1+a2+a3)/3。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(6)由沥青混合料马歇尔试验技术标准的沥青用量范围的OACmin最小值和OACmax最大值,求取二者平均值为OAC2。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
(7)由OAC1和OAC2综合决定最佳用量,要求根据实践经验和公路等级、气候条件按下列步骤进行:'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
a.一般可取二者的中值为最佳用量;'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
b.对热区公路,预计用较大车辙情况时,可在OAC2与下限OACmin范围内决定,但不宜小于OAC2的0.5%。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
对寒区公路,最佳沥青用量可在OAC2与上限OACmax范围内决定,但不宜大于OAC2的0.3%。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
最后编辑监理 最后编辑于 2009-06-27 15:28:43
分享 转发
TOP
2#

不错,,学习学习'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
TOP
3#

掺外加剂混凝土配合比设计

我是个初学者,想问一下关于普通混凝土配合比设计步骤中外加剂的问题。'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
例如:计算用水量:  mw0按经验选取205(kg/m3) 掺高效减水剂0.8%,减水率25%,则'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
mw0=205×(1-25%)=154 (kg/m3)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
        计算减水剂用量:mj=497(水泥用量)×0.8%=3.976(kg/m3)'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
如果外加剂为液体外加剂时,其含一定的水量,那要不要从计算的用水量154kg减去液体外加剂的含水量呢?'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
如果可能是因为外加剂的量比较小,其含水量可不做考虑,那不做考虑的量的限度是多少呢?'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
如果是粉末外加剂的时,其用的质量是从骨料的质量中减去吗?'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
TOP
4#

不错'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
TOP
5#

加油'‰X­Š4wÓbbs.3c3t.comª^ßં&ï
TOP
发主话题 回复该主题