回复:多份试验操作题目 有答案
混凝土凝结时间试验目的及适用范围、原理、仪器设备(含计量器具的最小分度值) 、试验样品的制备、试验步骤、结果计算或结果处理。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(一)、目的:测定不同水泥品种、不同外加剂、不同混凝土配合比以及不同气温环境下混凝土拌合物的凝结时间。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(二)、基本原理:用不同截面积的金属测针,在一定时间内,竖直插入从混凝土拌合物筛出的砂浆中,以达到一定深度时所受阻力值的大小,作为衡量凝结时间的标准。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(三)、试验设备:贯入阻力仪(也可用ZT-120型体重秤改装)、测针:长约130mm,针头(要求光滑)圆面积为100、50、20mm2三种、试模:150mm×150mm×150mm铁制试模,或用平面最小边长和深度均不小于150mm的其他不吸水的刚性容器、钢制捣棒:直径16mm,长约650mm,一端为弹头形、标准筛:孔径为5mm、其他:铁制拌和板、吸液管和玻璃片。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(四)、试验步骤: í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(1)试样制备: í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
1〉取混凝土拌合物样品,用5 mm筛尽快地筛出砂浆,再经人工翻拌后,分别装入三个试模。 注:混凝士湿筛困难时,允许按混凝士中砂浆的配合比直接称料用人工砂浆,但应按石子吸水率扣除水量。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
2)砂浆装入试模后,用捣棒均匀插捣(每650 mm 2面积插捣一次,对平面尺寸为150 mm×150 mm的试模插捣35次),然后轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞。进一步整平砂浆的表面,使其低于试模上沿约10 mm ; 注:也可采用振动台代替人工插捣。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
3)试件成型后静置,并盖上玻璃片或湿布。 lh后,将试件一侧轻轻垫高,使其倾斜约120,静置2min后,用吸管吸取泌水。以后每隔30 min到lh,吸取泌水一次(低温或缓凝的混凝土拌合物试样,静置与吸水间隔时间可适当延长)。若在贯入阻力测试前还有泌水,也应吸干。注:当模拟现场试验时,温度应与现场一致。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(2)贯入阻力试验: í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
1)将试件放在贯入阻力仪测试平台上,记录刻度盘上显示的砂浆和容器的总重量; í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
2)根据试样的贯入阻力大小,选择适宜的测针。当砂浆表面测孔边出现微裂缝时,应立即改换较小截面积的测针: í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
3)先使测针针头端面与砂浆表面接触,然后在10s内,垂直且匀速地插入试样内,深度达25mm。记录刻度盘上显示的重量增量和从开始加水拌和起所经过的时间,并记录环境温度。每次测定时,测针应距离容器边缘至少25mm。测点间净距离至少不小于所用测针头直径的2倍; í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
4)对每个试样,应作贯入阻力测定不小于六次,最后一次贯入阻力应至少达28MPa。从加水时算起,常温下普通混凝土3h后开始测定,以后每间隔lh测一次:快硬混凝土或气温较高的情况下,则应在2h后开始测定,以后每隔0.5h测一次:缓凝混凝土或低温情况下,可5h后开始测定,以后每隔2h测一次。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(五)、试验结果结算: í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(1)贯入阻力是测针在贯入深度为25mm时所受的阻力除以针头面积。每一时间间隔,在试件上测三点。以三个测点的算术平均值作为该时刻的贯入阻力值。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(2)以贯入阻力(MPa)为纵坐标,时间(h)为横坐标,绘制贯入阻力一时间的曲线图。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤
(3)从曲线求得初凝及终凝时间。以贯入阻力达3.5MPa为混凝土的初凝时间,达28MPa为混凝土的终凝时间。 í*ÑÕ"ÙhcÎbbs.3c3t.comôcÒ½ ·¤