2、碎石:为淮土料场生产的4.75—26.5碎石。经试验检测该批碎石4.75-16mm占25%和4.75-26.5mm占75%各项指标均满足规范要求。具体指标如下:
8、经初步配合比按8升量进行试拌,该配合比的实测坍落度80mm、78mm,满足设计的70—90mm的设计要求,棍度和含砂情况为中等,保水性和粘聚性均良好。所以该初步配合比做为基准配合比。
水泥:砂:碎石(4.75-26.5):碎石(4.75-16):水:FDN-5B=497:555:926:308:159:6.958=1:1.117:1.863:0.620:0.32:0.014在基准配合比的基础上,保持用水量不变,水灰比各增加或减少0.02,砂率也相应各增加或减少1%,则对应的W/C=0.30,SP=30%和W/C=0.34,SP=32%。
组号Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 水灰比Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 砂率Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 每m3材料用量(㎏)Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 7天抗压强度MpaQ¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 28天抗压强度MpaQ¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
水泥Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 砂Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 碎石4.75-26.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 碎石4.75-16Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 水Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | FDN-5BQ¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
AQ¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.32Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 31Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 497Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 555Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 926Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 308Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 155Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 6.958Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1109.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1248.1Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1186.4Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1406.7Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1430.1Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1353.7Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
49.3Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 55.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 52.7Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 62.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 63.6Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 60.2Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
1Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1.117Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1.863Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.620Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.32Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.014Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 52.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 62.1Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
实测坍落度Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 80Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 78Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 实测砼密度Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 2452Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 2449Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
BQ¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.30Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 30Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 530Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 527Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 922Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 307Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 159Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 7.42Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1263.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1231.2Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1296.9Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1406.7Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1512.4Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1548.Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
56.2Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 54.7Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 57.6Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 62.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 67.2Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 68.8Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
1Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.994Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1.740Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.579Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.30Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.014Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 56.2Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 66.2Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
实测坍落度Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 73Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 76Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 实测砼密度Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 2453Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 2458Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
CQ¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.34Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 32Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 468Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 582Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 927Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 309Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 159Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 6.552Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1069.6Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1125.9Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1160.3Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1276.8Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1335.6Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1396.9Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
47.5Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 50.0Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 51.6Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 56.7Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 59.4Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 62.1Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
1Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1.244Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 1.981Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.660Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.34Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 0.014Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 49.7Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 59.4Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
实测坍落度Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 83Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 80Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 实测砼密度Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 2452Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë | 2447Q¤»÷æ7¬>5bbs.3c3t.comx'ZÇò
Ë |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根据以上配合比试验结果分析,A组、B组配合比满足试配强度要求,但本配合比为室内配合比,砂及碎石的含水量为零,在现场施工中应实测现场砂及碎石的含水量,并根据砂及碎石的现场含水量换算为施工配合比。恳请试验监理工程师结合施工单位的施工水平以及施工现场的实际情况,选取A组或B组配合比指导现场施工,请贵办审批。