回复:CFG桩的配合比设计
三、施工机械选择®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、 CFG桩多用振动沉管机施工,也可用螺旋钻机。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
振动沉管机适用于:粉性土、粘性土及素填土地基;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
螺旋钻机适用于:地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等到密实以上的砂土。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、而选用哪一类成桩机和什么型号,要视工程的具体情况而定。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
对大多数存在有硬土层地质条件的地区,单纯使用振动沉管机施工,会造成对已打桩形成较大的振动,从而导致桩体被震裂或震断。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、对于灵敏度和密实度较高的土,振动会造成土的结构强度破坏,密实度减小,引起承载力下降。故不能简单使用振动沉管机。此时宜采用螺旋钻预引孔,然后再用振动沉管机制桩。这样的设备组合避免了已打桩被震坏或扰动桩间土导致桩间土的结构破坏而引起复合地基的强度降低。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
所以,在施工准备阶段,必须详细了解地质情况,从而合理地选用施工机械。这是确保CFG桩复合地基质量的有效途径。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
四、CFG桩施工质量控制®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(一)施工技术要求:®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、根据土质情况,控制制桩距离。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
在施工过程中,成桩的施工工艺对CFG桩复合地基的质量至关重要,不合理的施工工艺将造成重大的质量问题,甚至导致质量事故,而要选择确定合理的施工工艺必须深入了解地质情况。只有在深入了解地质情况的基础上,才能确定合理的施工工艺,并在施工过程中加强监测,根据具体情况,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(1) 在饱和软土中成桩,桩机的振动力较小,但当采用连打作业时,由于饱和软土的特性,新打桩将挤压已打桩,形成椭圆或不规则形态,产生严重的缩颈和断桩。此时,应采用隔桩跳打施工方案。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(2) 而在饱和的松散粉土中施工,由于松散粉土振密效果好,先打桩施工完后,土体密度会有显著增加。而且,打的桩越多,土的密度越大。在补打新桩时,一是加大了沉管难度,二是非常容易造成已打桩断桩,此时,隔桩跳打亦不宜采用。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(3)当满堂布桩时,不宜从四周转向内推进施工,宜从中心向外推进施工,或从一边向另一边推进施工。但仅凭打桩顺序的改变并不能完全避免新打桩的振动对已结硬的已打桩产生影响。此时,应采用螺旋钻引孔的方案,避免新打桩的振动造成已打桩的断桩。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、严格控制拔管速率。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
拔管速率太快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,而拔管速率过慢又会造成水泥浆分布不匀,桩项浮浆过多,桩身强度不足和形成混和料离析现象,导致桩身强度不足。故施工时,应严格控制拔管速率。正常的拔管速率应控制在1.2~1.5米/分。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、控制好混合料的坍落度。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
大量工程实践表明,混合料坍落度过大,会形成桩项浮浆过多,桩体强度也会降低。坍落度一般控制在3~5厘米,和易性好,当拔管速率为1.2~1.5米/分时,一般桩顶浮浆可控制在10厘米左右,成桩质量容易控制。 4、拔管过程避免反插。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
在拔管过程中若出现反插,由于桩管垂直度的偏差,容易使土与桩体材料混合,导致桩身掺土影响桩身质量,应避免反插。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
5、设置保护桩长。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
保护桩长是指成桩时预先设定加长的一段桩长,结构物基础施工时将其剔除,用于路基时可将保护桩保留;设置保护桩是保证施工质量有效手段,但浪费材料较多。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
使桩在加料时,比设计桩长多加0.5米的保护桩,将沉管拔出后,用插入式振捣棒对桩顶混合料加振3~5秒,提高桩顶混合料密实度。上部用土封项,增大混合料表面的高度即增加了自重压力,可提高混合料抵抗周围土挤压的能力,避免新打桩振动导致已打桩受振动挤压,混合料上涌使桩径缩小。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(二)施工程序控制®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、桩要进入现场,根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,进行设备组装;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、桩机就位,保持水平、稳固,调整沉管与地面垂直,确保垂直偏差不大于1%;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、启动钻机,沉管到预定标高,停机;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
4、沉管过程中必须作好施工记录。一般激振电流每沉1米记录一次,对土层变化处特别说明;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
5、按设计配合比配制混合料,投入拌和机加水拌料,加水量由混合料坍落度控制,一般坍落度为3-5㎝,成桩后桩顶浮浆厚度不超过20㎝。混合料拌和均匀,搅拌时间不得少于1分钟;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
6、沉管至设计标高时须尽快进行空中投料,直到管内混和料面与钢管料口平齐。若上料不足应在拔管过程中加料至设计标高;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
7、开动马达,沉管原地留振10秒左右,然后边振边拔管。控制拔管速度。当遇到淤泥或淤泥质土时,拔管速度可适当放慢 (一般土层中以1.2-1.5米/分,软弱土层中以0.6-0.8米/分为宜);®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
8、当拔管至地面时,应确认成桩符合设计要求后用粒状材料或湿粘土封顶保护;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
9、移位至下一点施工。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
施工顺序:桩机进场及设备组装→桩机就位→钻机成孔→停机投料→启动马达、留振→拔管→移至下一点。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(三)褥垫层®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、褥垫层使用材料及厚度要求:®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
褥垫层位于桩顶和桩间土的上部,其厚度一般取10~30cm为宜。当桩径d、桩间距s过大或建筑物上部结构刚度大且对地基沉降值要求不很严,可适当加大其厚度,这样有利于提高桩土共同工作的效率。但若褥垫层厚度过大,会导致桩、土应力比等于或接近1,这样设计的复合地基承载力,不会比天然地基有较大的提高,而且建筑物的变形也大,此时实际上复合地基中桩的设置已失去了意义。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、褥垫层使用材料®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
褥垫层一般使用碎石或石灰土.®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
若采用碎石褥垫层, 材料可用粗、中砂、碎石、级配砂石或碎石,最大粒径不宜大于30mm。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
本项目设计采用灰土褥垫层,可用石灰土(也可掺入一定量的粉煤灰或水泥做二灰土褥垫层),其石灰(水泥不小4%)剂量不小于8%,可按照石灰土的控制质量标准施工。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
每层材料均匀摊铺,并采用碾压密实,一般碾压不少于3遍。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、褥垫层的作用®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(1)桩顶刺入褥垫层,为桩间土承担上部荷载提供条件,较好发挥桩间土的承载力;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(2)依靠褥垫层材料与基础底面的磨擦,使CFG桩复合地基具有一定的抵抗荷载的能力;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(3)褥垫层对地基的不均匀沉降具有一定的补偿作用。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(四)施工注意事项: ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、施工桩顶宜高出原地面不少于0.5米,施工时应在清表后先施工灰土垫层和20㎝下路堤填土,然后施工CFG桩,桩顶与下路堤20㎝顶面齐平. ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、施工过程中,抽样做混合料试块,一般一个台班做一组(3个试块),试块为边长150㎜的立方体,标准养护并测定28d抗压强度。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(五)加固效果检验®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、施工结束,一般28d后做桩、土以及复合地基检测。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、对桩间土可进行室内土工试验、现场静力触探和标准贯入。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、对CFG桩承载力进行复合地基载荷试验,试验数量宜为总桩数的0.5~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点.®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
五、本项目CFG桩设计®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(一)设计要求®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、CFG桩桩径为0.5米,桩间距1.5米,平面呈梅花形或正三角形布置,设计桩长为5.0-9.0米,一般设置在高填方路段或桥头两端.®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、要求CFG桩28d立方体无侧限抗压强度不小于10 M Pa;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、施工桩顶标高宜高出地面50㎝,检测合格后截除,施工褥垫层;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
4、施工前必须进行成桩试验;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
5、褥垫层为灰土垫层,厚40㎝,石灰剂量8%,压实度不低于94%.®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
6、在地表面与褥垫层之间设置加强型双向土工格栅;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(二)地质情况®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
本项目沿线距离黄河较近,地表0~0.8米范围以内为亚粘性土,下部多为黄河冲积性砂性土或黄土状亚砂土质。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(三)检测要求®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、施工结束,一般28后桩、桩间土及复合地基检测;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、对桩间土可进行室内土工试验、现场静力触探和标准贯入;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、对CFG桩承载力进行复合地基载荷试验,试验数量宜为总桩数的0.5-1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点;®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
4、应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身的完整性。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(四)设计工程量®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
本项目地基处理设计采用CFG桩、碎石桩、碎石垫层、石灰土褥垫层等多种方案,并使用加强型双向钢塑土工格栅、普通型土工格栅、防渗土工布等多种材料。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
六、施工质量检测方法及指标®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(一)施工质量检测项目®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、复合地基静载荷试验®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、单桩竖向抗压静载荷试验 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、轻便触探试验®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
4、应变桩身完整性检测®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(二)质量检验要求®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、施工质量检验主要检查施工记录、混合料坍落度、桩数、褥垫层厚度、夯填度和桩体试块抗压强度等。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、水泥粉煤灰碎石桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、水泥粉煤灰碎石桩地基检验应在桩身强度满足试验荷载条件时,并宜在施工结束28d后进行。试验数量宜为总桩数的0.5~1.0%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点.®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
4、应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(三) 基本原理 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称(即cement fIying-ash gravel pile)。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间士、褥垫层一起形成复合地基。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
CFG桩复合地基通过褥垫层与基础连接,无论桩端落在一般土层还是坚硬土层,均可保证桩间土始终参与工作。由于桩体的强度和模量比桩间土大,在荷载作用下,桩顶应力比桩间士表面应力大。桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、夯实水泥土桩是用人工或机械成孔,选用相对单一的土质材料,与水泥按一定配比,在孔外充分拌和均匀制成水泥土,分层向孔内回填并强力夯实,制成均匀的水泥土桩。桩、桩间土和褥垫层一起形成复合地基。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
夯实水泥土桩作为中等粘结强度桩,不仅适用于地下水位以上淤泥质土、素填土、粉土、粉质粘土等地基加固,对地下水位以下情况,在进行降水处理后,采取夯实水泥土桩进行地基加固,也是行之有效的一种方法。夯实水泥土桩通过两方面作用使地基强度提高,一是成桩夯实过程中挤密桩间土,使桩周土强度有一定程度提高,二是水泥土本身夯实成桩,且水泥与土混合后可产生离子交换等一系列物理化学反应,使桩体本身有较高强度,具有水硬性。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、复合地基设计中,基础与桩和桩间土之间设置一定厚度散体粒状材料组成的褥垫层,是复合地基的一个核心技术。基础下是否设置褥垫层,对复合地基受力影响很大。若不设置褥垫层,复合地基承载特性与桩基础相似,桩间土承载能力难以发挥,不能成为复合地基。基础下设置褥垫层,桩间土载力的发挥就不单纯依赖于桩的沉降,即使桩端落在好土层上,也能保证荷载通过褥垫层作用到桩间土上,使桩土共同承担荷载。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
由基体(天然地基土体)和两种增强体三部分组成的人工地基,既能发挥CFG桩高承载力和良好的排水作用的特点,又因CFG桩的插入而使水泥土桩的侧限约束作用得到增强。同时,由于设置了夯实水泥土桩,地基土的变形能力可得到有效的改善,并同时提高了土体的抗剪强度,亦可使CFG桩避免产生刺入破坏的可能。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(四)监测重点 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
在施工过程中,应加强监测,及时发现问题,以便针对性地采取有效措施,有效控制成桩质量,重点应做好以下几方面的监测:®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、施工场地标高观测。施工前要测量场地的标高,并注意测点应有足够的数量和代表性。打桩过程中则要随时测量地面是否发生降起。因为断桩常和地表隆起相联系。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
注意:如发现施工中桩身混合料与桩间土有上涌现象时,应采用隔排、隔要跳打。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、已打桩桩顶标高的观测。施工过程中注意已打桩桩顶标高的变化,尤其要注意观测桩距最小部位的桩。因为在打新桩时,量测已打桩桩顶的上升量,可估算桩径缩小的数值,以判断是否产生缩径。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、对有怀疑的桩的处理。对桩顶上升量较大或怀疑发生质量问题的桩应开挖查看,并做出必要的处理。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
七、现行施工技术规范®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(一)一般规定 1、 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、沙土和桩端具有相对硬土层、承载力标准值不低于70KPa的淤泥质土、非欠固结人工填土等地基。 2、 水泥粉煤灰碎石桩桩端应位于相对硬的土层上。 3、 水泥粉煤灰碎石桩复合地基按承载力设计师必须进行地基变形验算。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(二)设计 1、 水泥粉煤灰碎石桩桩径d宜取350-600mm. 2、 桩的平面布置,可只布置在基础范围内。 3、 桩距s应根据设计要求的复合地基承载理、土性、施工工艺等确定,宜取3-6倍桩径。当在饱和粘性土中挤土成桩时,桩距s不宜小于4倍桩径。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
4、 桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求:®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
fcu≥3Rk/Ap ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
式中fcu-桩体混合料试块(边长150mm立方体)标准养护28d无侧限抗压强度平均值(KPa) ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
RK-单桩承载力标准值(KN),应按本规范9.2.8条取值。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
5、 桩顶应设置垫层,褥垫层厚度宜取100-300mm,当桩径、桩距大时褥垫层厚度宜取高值。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
6、 褥垫层材料宜用粗砂、中砂、级配砂石,碎石的最大粒径不宜大于30mm. 7、 水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力标准值,宜通过现场复合地基载荷实验确定,初步设计时也可按下式估算: ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
fsp,k=mRk/Ap+β(1-m)fs,k ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
式中fsp,k——复合地基承载力标准值(KPa); m——桩土面积置换率; β——桩间土强度发挥系数,宜取0.9-1.0对变形要求高的建筑物可取低值; fs,k——桩间土承载力标准值(KPa)。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
8、 单桩承载力标准值Rk的取值,应符合下列规定: (1)当用单桩静载荷实验确定单桩极限承载力标准值Ruk后,Rk可按下式计算: Rk=Ruk/γsp 式中γsp——调整系数,宜取1.50-1.60,一般工程或桩间土承载力高、基础埋深大以及基础下桩数较多时应取低值,重要工程、基础下桩数较少或桩间土为承载力较低的粘性土时应取高值。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(2)当无单桩载荷试验资料时,可按下式计算; ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
Rk=Up∑qsili+qpAp ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
式中: Up——桩的周长(m); qsi——桩侧第i层土德济限侧阻力标准值(KPa)可参照岩土工程勘察报告; qp——桩的极限端阻力标准值(KPa),可参照岩土工程勘察报告; li——第i层土的厚度(m)。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
9、 地基处理后的变形计算应按现行的国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7的有关规定执行,复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ值可按下式确定: ζ=fsp,k/fki ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
式中fki——基础地面下第i层土的天然地基承载力标准值。 变形计算经验系数Ψs根据地区沉降观测资料及经验确定,也可采用表1的数值。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
表1 变形计算经验系数 Ψs®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
注:Es为变形计算深度范围内压缩模量的当量值,应按下式计算: — Ai Es=∑Ai/∑ —— Esi 式中Ai——第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值; Esi——基础底面下第i层土的压缩模量,桩长范围内的复合土层模量取值。 10、 地基变形计算深度必须大于复合土层的厚度,并满足现行的国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7中地基变形计算深度的有关规定。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(三)施工®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、 水泥粉煤灰碎石的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执行: (1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基; (2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基; (3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地; (4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、 有关要求®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求:®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌 注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm; ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证挂内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在1.2-1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成 桩顺序等综合确定,一般不应小于0.5m. (4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度; ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、 复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
4、 褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。 5、 施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为0.5倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为0.25倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为0.3倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
(四)质量检测 ®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
1、复合地基检测应在桩体强度满足试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束2-4周后检测。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
2、复合地基承载力宜用单桩或多桩复合地基载荷试验确定,复合地基载荷试验方法宜符合本规范附录A的规定,试验数量不应少于3个试验点。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt
3、对高层建筑或重要建筑,可抽取总桩数的10%进行底应变动力检测,检验桩身结构完整性。®C Ë"vÈ0¥bbs.3c3t.comõõÙáWpt