内容:
购买涵管程序及监理:
一、某项目工程设计一级公路标准,按照设计要求及相关技术标准、规范、规程进行施工与检验。
二、按照设计要求进行涵洞施工。
三、由于涵管材料的特殊性,一般施工惯例:根据设计提供的雨水管图纸要求进行厂家协商、认证、购买。
四、厂家提供企业相关资质证明材料及混凝土配合比、原材料检验。
五、施工单位根据监理要求一同对管制品生产厂家的混凝土配合比、原材料等进行验证与认可。
六、涵管生产达到强度龄期后出厂《强度合格、外压荷载强度》等。
七、现场对涵管进行混凝土强度检验《回弹》、表面检验及几何尺寸及外压荷载强度检验等。
问题:
一、检验混凝土强度合格、表面检验合格、几何尺寸合格。
二、进行现场破坏试验检测时,发现涵管次筋《纵向钢筋》间距没有按照图纸施工、但对设计图纸的钢筋尺寸
加大了(原设计是:主筋8mm、次筋6mm,检验时是主筋10mm、次筋8mm:)。
三、设计钢筋间距主筋为165mm、173mm、次筋为224mm 、206mm(双层钢筋)。
四、检测时发现次筋间距比原来的间距大了80~100mm。
五、由于出现此情况后,监理单位提出看法:此管不符合设计要求。并将破坏时检测的钢筋大意图上报给设计
单位去验算是否合格。
六、设计回复:不合格!要求做〈外压荷载强度检验〉。
七、外送CMA市政试验单位〈外压荷载强度〉检验报告数据如下:
检验标准:GB/T 11836-1999 GB/T 16752-1997
涵管尺寸:1500mm 长度2000mm 壁厚140mm
标准值:裂缝:60kn/m 检验结果:72kn/m
破坏:90kn/m 153kn/m
检验结论:合格。符合I一级涵管要求标准。
八、将检验结果上报设计单位:回复函 不合格。
疑问:
一、对于交通工程,涵洞使用的涵管构件设计到底使用什么标准才符合要求?
二、涵管构件的强度验算(外压荷载强度)按照什么标准来计算符合要求?
三、设计单位是否应该要在设计图纸上注明此涵管构件的使用级别要求或引用标准?
四、市政工程涵管分为(一级、二级)。
求证涵管强度的计算方法及标准。
谢谢!希望大家一起来探讨