监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[交流] 智能系统和设备对电源的要求 [复制链接]

1#

智能系统和设备对电源的要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(一)通讯机房供配电要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(1)负荷等级与该建筑中电气设备最高负荷等级相同。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(2)二个独立电源,二路专用干线末端互投,专用配电设备。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
当供电负荷等级低于Ⅱ级或电源故障率高时,增设自备发电机或增加蓄电池容量。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(3)各类通讯设备交直流供电要求详见《工业企业程控用户交换机工程设计》规范(CECS09:89)。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(4)通讯大楼宜用专用变压器供电。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(二)计算机管理系统供配电要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
1)同通讯机房供配电要求(1)。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
2)同通讯机房供配电要求(2)。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
3)容量按设备用电量的总和加20%50%的扩展容量。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
4)电能质量要求参照《计算站场地技术要求》(GB 288782),详见表2-2。参数不能满足或波动时间大于0.5s时,采取稳压或稳压稳频措施。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
2-2á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
计算机性能允许的电能参数变动范围表á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
   指标á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
级别á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
项目á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

Aá‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

Bá‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

Cá‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
电压波动 %á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

5~+5á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

10~+7á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

10~+10á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

频率变化 Hzá‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

0.05~+0.05á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

0.5~+0.5á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

1~+1á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

波形失真率 %á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

≤ 5á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

≤ 10á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

≤ 20á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤

á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
5)蓄电池支持工作时间不少于20miná‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
6)电力干线与弱电干线设置独立管道间,当每层面积超过1000m2或距离超过100m时两个管道间,平行敷设的干线,间距不得小于0.5má‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
7)不同电压和用途的配电系统,应安装互不兼容的插座,并有明显的标志,以区分普通照明插座;á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
8)插座电源根据机型及工艺要求,从电源互投后经滤波引取或从UPS配出回路引取。其中金融大楼经营管理系统,还明确要求设自备发电机,宜用专用变压器供电。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(三)办公自动化系统供配电要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
同计算机管理系统电源要求(1)~(8)和通讯机房电源要求(3)。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(四)楼宇自动化系统供配电要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
1)与计算机管理系统电源要求(1)~(8)相同,其中(5)蓄电池持续工作时间提高为72h,寿命5a以上。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
2)大中型系统设独立的不间断电源室。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
3)智能分站设切换时无瞬断型不间断电源。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
4)监视电视为楼宇自控保安设备,要求控制中心引专线集中供电。远端摄像头就近接电时,必须是与监控室同配电箱的同相位回路电源,否则影响视频切换时的画面相对稳定。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
5DDC的电源宜采用中央控制室集中供电方式,以放射式供给各DDC,如采用就地供电方式,可由就近的保安电源供给。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(五)消防及防灾系统供配电要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
1)负荷等级按建筑防火要求确定。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
2)干线从总配电间接引,独立形成防灾供配电体系。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
3)双路干线末端互投。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
4)报警系统应设消防主电源和直流备用电源,蓄电池工作时间不少于10miná‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
5)应急火灾广播和应急照明最少连续工作时间不少于20min,水喷雾、泡沫及气体灭火不少于30min,其余不少于1há‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
6)消防报警系统控制电压为24VDCá‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(六)综合布线系统供配电要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
1)同计算机管理系统电源要求(1)~(8)。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
2)甲级综合布线系统设计标准设备应用发电机组,乙级设计标准设备宜用发电机组。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
3)重要智能设备应设不间断电源装置。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
4)有特殊要求的设备宜设专用变压器。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
5)办公室智能系统电源插座,容量按300600VA/10m2,数量按1~2/10m2,与变通照明插座应有明显区别,位置应配合信息插座位置。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
(七)有线电视系统供配电要求á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
1)小型前端室一般采用单相220V供电,允许电压偏移±10%,通常由就近的照明配电箱取独立回路供电。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
2)设有自动跟踪卫星电视接收天线的大中型前端室,应采用三相380/220V供电,以供自动跟踪卫星电视接收天线的2380/220V容量为0.27~0.3kW的操作电动机。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
3)大中型前端室兼电视节目播放室时,其接收机、调制器、供电器、录像机等设备应由交流稳压器供电。其容量不小于这些用电设备总和的1.5倍。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤
4)传输干线放大器应采用电源插入器供电方式,电源插入器一般设在桥接放大器处。á‰Ö9Å|uÁâ”bbs.3c3t.comóôŠW±/=o¤