监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

监理月报范例及点评 [复制链接]

1#

监理月报范例及点评û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

1. 本月工程描述û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
三标段:中铁××局本月主要工作内容为:迎水坡混凝土板防护工程、路缘石铺设的施工。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
四标段:××公司本月主要施工内容为:混凝土护脚齿墙土方填筑、复合土工膜铺设、面板护坡砂砾石垫层、迎水坡混凝土板防护工程的施工。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
五标段:××市××公司本月主要施工内容为:排水闸5个闸墩及胸墙从高程为23.5至27.661m的钢筋混凝土浇筑、工作桥钢筋混凝土浇筑、排水泵站负二层墙体钢筋混凝土的施工。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
点评:(1.本月工程描述)û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
①只交待了各标段这个月在干什么,究竟是工程的什么部位、桩号,3、4标段都没有交待。就5标段说明了具体的施工工程部位:5个闸墩和胸墙的23.5~27.66高程的钢筋砼浇筑、工作桥钢筋砼、泵站负二层墙体钢筋砼浇筑。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
②描述不仅应交待清楚在干什么,还要交待清楚在什么地方(部位、桩号)干,如5标段是本月新开工工作桥砼浇筑和泵站负二层墙体砼浇筑,继续上月5个闸墩及胸墙砼浇筑。4标段都是继续上月份的施工,3标段继续面板砼浇筑施工,新开工路缘石铺设。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
③说明本月末施工进展情况,哪些完成了,哪些完成了多少,业主对工程施工进度关心的是形象进度。如4标段在本月继续并完成3+300~5+229段护坡垫层和面板砼浇筑的基础上,本月又完成了4+250~4.950段,完成情况以完成多长(m),此表中的分部(或单元)工程更形象、更直接。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2. 工程质量控制û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.1 质量控制:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.1.1 过程控制û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
监理采取巡视和旁站相结合的监理方式,对齿墙土方回填、护坡砂砾石垫层铺设、复合土工膜铺设工程采取巡视检查;对重点工序混凝土浇筑采取旁站的监理方式。同时抽检混凝土坍落度、混凝土强度和干密度。施工过程严把质量关。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
浇筑混凝土前,必须进行施工单位自检。合格后,监理进行验仓,检查钢筋根数、直径、间距、模板缝是否符合规范要求、支撑是否稳定。检查合格后,监理签发混凝土浇筑开仓证,方可浇筑混凝土。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.1.2原材料进场验收û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
监理实行严格的材料进场验收制度。如:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
7月28日,监理、业主和××市××公司对进场的钢筋进行联合验收。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8月12日,监理、施工单位与业主代表对进场的路缘石进行联合验收。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.1.3见证取样û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
对混凝土施工中使用的水泥、钢筋,必须有产品出厂合格证、厂家的检测报告,经施工单位自检、监理抽检,均达到合格标准。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
7月28日,××检测中心对五标段7种钢筋进行抽检,监理现场见证取样。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
7月30日,省水利水电工程质量检测中心对五标段7种钢筋进行抽检,监理现场见证取样。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
7月30日,省水利水电工程质量检测中心对三、四标段的砂子、碎石、卵石、水泥进行抽检,监理现场见证取样。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8月9日,五标段施工单位对长沟强排站泵房Φ16、Φ20、Φ25焊件进行自检,监理现场见证取样。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8月14日,监理与业主代表对封存于仓库中的复合土工膜抽检取样和送检进行全过程见证,共抽检四组。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
原材料:砂、卵石、碎石、水泥等,经施工单位自检、监理与业主抽检,都达到了合格指标;复合土工膜抽检中有1组不合格,后经4次复检,都达到了合格标准。中间产品:混凝土试块经自检和抽检,其中各有1组试块没有试验成功,重新取样做试验。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.1.4  质量检测û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(1)施工单位自检结果û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
本月三个标段的施工单位共检测六个项目,共计178组,实际有检测结果的组数为133组(还有45组试件未出试验结果),其中合格131组,合格率98.5 %,见表2所示。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
其中:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
1) 三标段:本月共检测三个项目,共计59组,实际有检测结果的组数为30组(其中有29组混凝土试块龄期未到),其中合格28组,合格率93.3%。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2) 四标段:本月共检测四个项目,共计78组,实际有检测结果的组数为68组(其中有10组原材料的试验结果未出来),其中合格68组,合格率100%。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
3) 五标段:本月共检测五个项目,共计41组,实际有检测结果的组数为35组(其中有6组混凝土试块和原材料的试验结果未出来),其中合格35组,合格率100%。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8月份施工单位自检成果见表1所示,8月份施工单位自检成果详细清单见附件5。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(7月份各标段自检成果详细清单见附件6)。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(混凝土配合比施工单位自检成果统计表见附件7;混凝土及砂浆抗压强度试验施工单位自检结果见附件8)。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(2)抽检结果û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
1)  本月共抽检九个项目,共计207组,实际有检测结果的组数为187组(其中四标有1组混凝土试块未试验成功,还有20组混凝土试块龄期未到),其中合格148组,合格率79.1%。四标段抽检成果见表3,五标段抽检成果见表4所示。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2)  8月份,监理对五标段闸墩超过28 d的混凝土(C25)强度用回弹仪进行检测,共检测了4组,检测结果见表1所示(检测结果只做为参考)。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表1                     8月份回弹检测结果                  五标段û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

序号û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

检测部位名称û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

现龄期混凝土强度推定值(MPa)û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

占设计强度(%)û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

混凝土浇筑时间û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

检测日期û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

1û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

五标段右中墩第三层û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

24.2û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

96.8û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

30dû¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

728û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

2û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

五标段左中墩第三层û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

22.4û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

89.6û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

29dû¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

728û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

3û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

五标段中墩第三层û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

22.7û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

90.8û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

28dû¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

728û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

4û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

五标段右边墩第四层û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

21.7û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

86.8û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

28dû¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

85û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#

     
      
      
      
      
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
点评:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
本月工程质量状况及影响因素分析û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
1.指出本月工程质量状况基本上是好的。存在的质量问题有2个:3标段复合土工膜与路缘石结合部位破损严重;4标段出槽砼外观质量差。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
我认为,对3标段的砼面板浇筑施工中的问题有些轻描谈写,说是"设有注意很好保护,需要进行修补",实际上是接连出现违章作业,造成砼面板质量不合格的问题(仓内残料、沥青木板不合格、不振捣浇筑),从坍落度自检、抽检结果已反映坍落度不合格。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.产生工程质量问题的原因有多种多样,但可归纳为以下5个方面:常见多有(1)、(2)、(5)。本例为(1)。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(1)施工和管理的原因,许多常见的质量问题往往是由于施工和管理不当造成的,如3标段在砼面板浇筑施工中接连出现的违规作业造成面板质量不合格(3标段仓内残料、沥青木板不合格、不振捣浇筑)。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(2)使用了不合格的材料,原材料供应不及时,施工设备与资源投入不足。原材料、构配件和工程设备质量不合格或有缺陷,或满足不了施工要求(设备马力小)。如复合土工膜再次复检4组。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(3)设计错误。如设计荷载小,与实际受力不符,造成结构隐患。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(4)自然灾害。如遭遇超标洪水、风暴、雷电。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(5)工程地质原因。如地质勘察不细。如地质勘察不细,采用错误的基础方案,造成地基不均匀沉降,使上部墙体产生裂缝、坍塌等破坏。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.2 本月工程质量状况及影响因素分析û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    本月工程质量情况基本上是好的,但也存在着一些问题:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
影响质量的因素主要有:三标段复合土工膜与路缘石结合部位破损严重,原因是挖掘机在马道路面整平施工中所致,以及在面板混凝土浇筑施工中没有注意很好地保护,需要进行修补;四标段齿墙混凝土浇筑的班组施工经验不足,所浇筑的齿槽混凝土外观质量较差。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.3 工程质量问题处理过程及采取的控制措施û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.3.1现场纠正û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月4日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现在混凝土浇筑前,有20块面板仓内有残余混凝土料,监理现场要求施工单位清除残料,保证面板的浇筑厚度在12cm。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月6日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现1+966~1+986段有2块C20混凝土面板质量不合格,现场下达指令予以清除,重新浇筑。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月7日,三标段监理现场发现堤顶为8米段已支立的沥青木板不合格(经检测,厚度在5~8 cm),监理现场口头指令予以更换,施工单位已按指令执行。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月19日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现施工单位在浇筑混凝土面板时,因振捣器坏而没有振捣,监理现场要求施工单位清除了6个仓面的混凝土。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.3.2现场抽检û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(1) 监理在旁站时,不定时抽检混凝土配合比称重和坍落度,保证坍落度控制在设计范围内。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(2) 检查面板浇筑混凝土的振捣情况,防止漏振现象;û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(3) 对原材料进行定期抽检;û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(4) 对混凝土试块进行抽检。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.3.3下达警告通知û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月18日下午,中铁××局由于发电机损坏,在2+574~2+500段浇筑了16块混凝土面板,监理现场口头通知施工单位不得进行混凝土施工。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月19日下午,在未得监理人员同意后仍继续浇筑面板混凝土。监理人员在现场再次口头警告不具备振捣条件下不得浇筑混凝土后,在监理人员离开现场后依然继续浇筑6块面板混凝土。监理随即返回现场要求施工单位清除6块已浇筑完但未振捣的面板混凝土,施工单位按监理的要求清除了6块已浇筑完但未振捣的面板混凝土。监理随后下发《警告通知》(监理[2006]警告004号)。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表2                                                    8月份自检成果汇总表û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.3.4不合格材料的处理û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    7月14日由××水利水电工程质量检测中心对××金利隆土工合成材料厂生产的复合土工膜共计二万平方米抽检了2组,其中有1组所检项目中有3项不符合GB/T 17642-1998标准中合格品指标要求,监理和业主将的这批土工膜全部退回并封存于仓库中。并于8月14日再次抽检4组,全部合格,经请示业主同意,可以使继续使用。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.4质量评定û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.4.1 本月单元工程质量评定情况û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    本月三、四、五标段的单元工程质量共评定了32个单元,其中优良单元16个,优良率50.0%。其中:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(1)三标段中铁××局上报11个"工程质量报验单"和"单元工程质量评定表",经监理核定,合格单元11个,其中优良单元7个,优良率63.6%。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(2) 四标段××公司上报16个单元工程的"工程质量报验单"和"单元工程质量评定表",经监理核定,合格单元16个,其中优良单元9个,优良率56.3%。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
(3) 五标段××市××公司上报5个单元工程的"工程质量报验单"和"单元工程质量评定表",经监理核定,合格单元5个,其中优良单元0个,优良率0 %。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8月份各标段单元工程质量评定见表5。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表5                      8月份单元工程质量评定统计表                    2006年û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
2.4.2 二期工程开工以来单元工程质量评定情况汇总:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    二期工程开工以来单元工程质量评定共计227个,合格227个,合格率100 %;其中优良单元149个,优良率65.6 %。单元工程评定完成率为33.5%,开工以来单元工程质量评定汇总情况见表6。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表6              ××河右岸整治一、二期单元工程质量评定结果汇总表û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
3. 施工进度控制û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
3.1 施工进度û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    三标段:混凝土板防护工程0+350~1+082段已浇筑完成;1+370~2+574段混凝土面板浇筑正在施工中;路缘石铺设正在施工中。 û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    四标段:完成桩号为3+300~5+229段面板垫层混凝土浇筑;8月8日,从4+950段开始向南浇筑混凝土面板,到8月25日浇筑到4+250段,完成 900延米。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    五标段:本月首先进行的是闸墩和胸墙钢筋混凝土的施工,然后采用排水站负二层墙体和工作桥穿插的施工方法。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
3.2 本月施工资源投入û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月份主要施工资源投入情况见表7所示。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表7                       机械设备投入情况表û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8月份主要施工人员情况见表8所示。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
3.3 完成工程量û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    三标段:复合土工膜铺设完成5528.48㎡,面板混凝土完成3705.98 m3。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    四标段:齿墙土方回填完成1700 m3,复合土工膜铺设完成2400㎡,护坡砂砾石垫层铺设完成270 m3,面板垫层混凝土浇筑完成190 m3,面板混凝土浇筑完成555 m3,齿墙混凝土浇筑完成50 m3。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    五标段:混凝土浇筑273.17m3,钢筋制安完成22.453t。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
本月承包商上报完成工程量见表9所示,2006年累计完成工程量见表10所示。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表9                   2006年8月份完成工程量统计表û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表10                   2006年累计完成混凝土工程量统计表û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
3.4实际进度与计划进度比较û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
  本月实际进度与计划进度比较见表11所示。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表11                    本月实际进度与计划进度比较û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
4. 工程投资控制û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
4.1  本月监理认证工程量û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月份监理认证工程量见表12所示。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表12                     8月份监理认证工程量统计表û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
4.2  本月监理认证单元工程量详细清单û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月份单元工程计量详细清单见表13所示。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表13                      8月份单元工程量计量详细清单                     2006年û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
4.2 工程款支付情况û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
4.3.1 本月支付情况û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    本月总监签发月付款证书3次(见附件4《月支付审核汇总表》(监理[2006]月总006~008号)。共计支付四、五标段工程款共计1019755.56元。扣除预付款后(四标段第一次扣除10万元,五标段第一次扣除11万元),实际支付工程款金额为809755.56元。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    8月份工程款支付汇总见表14所示。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表14             8月份太子河右岸整治工程监理批复工程款情况统计表          û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
4.3.2 二期工程累计结算情况û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
二期工程开工以来,项目法人审核各月份结算汇总情况见表15所示。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表15             2006年项目法人审核各月份结算汇总表                单位:元û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
5.合同管理其他事项û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    本月未发生合同争议。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
6.施工安全û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    贯彻安全法,对施工人员进行安全教育,随时督促施工人员的安全意识,检查现场施工人员高空作业时安全带和安全帽的佩带情况。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    针对7月4日对三、四、五标段安全生产检查中存在的问题,监理部于7月26日对各承包商进行了安全生产复查。从复查中看出,施工单位对安全生产比较重视,对检查中存在的问题基本进行了整改。 û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
7.  其它û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8月16日,省质监站××到工地检查施工现场及监理验收和抽检资料。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
8. 本月监理小结û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
    本月四标段齿墙土方回填、迎水坡混凝土板防护工程和五标段排水闸钢筋混凝土工程进度正常,其它工程进度迟缓或滞后。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
本月监理共完成单元工程质量评定32个,全部合格,其中优良16个。验工计价正常,本月共计批复月进度款1019755.56元。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
9. 监理机构运行状况:û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
本月监理人员共有5人,监理部召开监理部会议1次,监理部工作运行正常。监理人员组成情况见表16。
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
表16                ××河右岸整治工程项目监理部人员组成û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
10. 附件û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件1: 2006年8月份监理大事记û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件2: JL48《2006年8月监理工作统计月报》û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件3: JL32附表1《完成工程量月统计表》û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件4: JL32附表2《监理抽检情况月汇总表》û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件5   8月份施工单位自检成果详细清单û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件6   7月份施工单位自检成果详细清单(6月份送样,7月份出报告)û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件7   混凝土配合比施工单位自检成果统计表û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件8   混凝土及砂浆抗压强度(抗渗)试验  (施工单位自检)û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
附件9  JL21附表1《月支付审核汇总表》(监理[ 2006 ]月总 006~008号)û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
  
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
                                                   ××市××河右岸整治工程项目监理部û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
                                                                   报告编写人:×××    û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
                                                                      2006年8月30日û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
您所在的用户组无法下载或查看附件
û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
分享 转发
情系江河,志在水利。江河监理,有我有你!
TOP
2#

回复:监理月报范例及点评

多谢分享好的监理月报,同时也希望把word格式的资料以附件形式上传,方便朋友们下载交流学习。û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
TOP
3#

回复:监理月报范例及点评

非常好,值得阅读学习û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
TOP
4#

回复:监理月报范例及点评

不错啦û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
TOP
5#

回复:监理月报范例及点评

谢谢了û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
TOP
6#

该用户帖子内容已被屏蔽
最后编辑宫小燕 最后编辑于 2012-07-04 11:25:13
[url=http://dx1.nnt520.com/][color=black]淘宝刷钻[/color][/url]
TOP
7#

资料不错  值得借鉴!谢谢û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
TOP
8#

谢谢分享,û¾0PñM\®¿bbs.3c3t.comÆwžFÁÒÜ#
TOP
发主话题 回复该主题