力关系,然后据此关系检测锚杆的锚固质量以及锚杆上的预应力。法:扭力扳手的位置可读出力臂杆转角的大小。通过实验室标定,可建立起力臂转角和反力矩的关系,并据此关系标示刻度盘,便可从刻度盘上直接读出反力矩Mmax。喷射混凝土的施工工艺有哪几种?简述各自的特点:喷射混凝土施工方法:干喷、潮喷、湿喷。干喷:用搅拌机将骨料和水泥拌和好,投入喷射机料头,同时加入速凝剂,用压缩空气使干湿混合料在软管内呈悬浮状态,压送到喷枪,在喷头处加入高压水混合,以较高速度喷射到岩面上。干喷的缺点是:粉尘量大,回弹量大,加水是由喷嘴处的阀门控制的,水灰比的控制程度与喷射手操作的熟练程度有直接关系,但使用的机械较为简单,机械清洗和故障处理较容易。潮喷:将骨料预加少量水,使之呈潮湿状,再加水泥拌和,从而降低上料、拌和和喷射时的粉尘,但大量的水仍是再在喷头处加入,潮喷工艺流程和机械与干喷相同。湿喷:将骨料、水泥和水按设计比例拌和均匀,用湿喷机压送拌和好的混凝土混合料到喷头处,再添加速凝剂后喷出。湿喷粉尘和回弹量少,质量易控制,但对湿喷机要求较高,机械清洗和故障处理较困难。简述喷射混凝土抗压强度检测方法:1)喷大板切割法:在施工的同时,将混凝土喷射在45cmx35cmxl2cm(可制成6块)或45cmx20cmx12cm(可制成3块)的模型内,在混凝土达到一定强度后,加工成10cmx10cmx10cm的立方体试块,在标准条件下养护至28d进行试验(精确到0.1MPa)。 2)凿方切割法:在具有一定强度的支护上,用凿岩机打密排钻孔,取出长约35cm、宽约15cm的混凝上块,加工成10cmxl0cmxl0cm的立方体试块,在标准条件下养护至28d,进行试验(精确到0.1MPa)。简述喷射混凝土厚度的检测方法:1)喷层厚度可用凿孔(喷后8h内)或激光断面仪、光带摄影等方法检查。2)检查断面数量。每10延米至少检查一个断面,从拱顶中线起每隔3m凿孔检查一个点。1)合格条件:A每个断面拱、墙分别统计,全部检查孔处喷层厚度应有60%以上不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不应小于设计厚度的1/2,且≥50mm。在软弱破碎围岩地段,喷层厚度不应小于设计规定的最小厚度,钢筋网喷射混凝土的厚度不应小于6cm。B当发现喷射混凝土表面有裂缝、脱落、露筋、渗漏水情况时,应予修补,凿除重喷或进行整治。简述喷射混凝土抗压强度评定办法:1)匀质性:喷射混凝土强度的匀质性,可用现场28d龄期同批n组试块抗压强度的标准差Sn和变异系数Vn表示。用其标准差和变异系数区分优、良、及格、差2)抗压强度:1)同批试件组数n≥10时,试件抗压强度平均值不低于设计值,任一组试件抗压强度不低于0.85设计值。 3)同批试件组数n<10时,试件抗压强度平均值不低于1.05设计值,任一组试件抗压强度不低于0.9设计值。喷射混凝土与围岩粘结强度检验:1)成型试验法:在模型内放置面积为lO0×lO0×50且表面粗糙度近似于实际情况的岩块,用喷射混凝土掩埋。在混凝土达到一定强度后,加工成lO0×lO0×100的立方体试块,在标准条件下养护至28d,用劈裂法进行试验。2)直接拉拔法:喷层厚10cm,试件面积30*30cm,在围岩表面预先设置带有丝扣和加力板的拉杆,用喷射混凝土将加力板埋人,经28d养护,进行拉拔试验。,Ⅳ类及以上不小于0.8MPa,Ⅲ类不小于0.5MPa。检验喷射混凝土质量的主要指标:1)抗压强度试验;2)喷射混凝土厚度;3)喷射混凝土与围岩粘结强度;4)喷射混凝上粉尘、回弹检查;5)其它试验当有特殊要求时,对喷射混凝土的抗拉强度、弹性模量等项目应进行试验。影响喷射混凝土强度的因素:1)原材料因素:1)喷射混凝土原材料主要包括:水泥、砂、石子、速凝剂等。提供能满足质量要求的原材料是保证喷射混凝土强度的前提。2)对水泥强度、安定性、凝结时间进行抽样检查。3)喷射混凝土用水必须是无杂质的洁净水,污水、pH值小于4的酸性水均不得使用。4)速凝剂在使用前应做速凝剂与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验。5)所采用的速凝剂应保证初凝时间不大于5min,终凝时间不大于lOmin。 2)施工作业因素:1)应按设计的配合比,准确称量进行搅拌。2)喷射混凝土前,必须冲洗岩面;3)喷射中,要控制好水灰比和喷射距离;4)喷射后,注意洒水养护。十九、简述钢支撑施工质量的检测内容:1.加工质量检测:1)加工尺寸2)强度和刚度3)焊接质量2.安装质量检测:1)安装尺寸2)倾斜度3)连接与固定的可靠性。简述地质雷达探测衬砌背部空洞的原理:地质雷达法是一种用于确定地下介质的光谱(1MHz-1GHz)电磁技术。地质雷达利用一个天线发射高频宽频带电磁波,另一个天线接收来自地下介质界面的反射波。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化。因此,可根据接收到波的旅行时间(亦称双程走时)、幅度与波形资料,可推断介质的结构。地质雷达主要仪器参数设置,技术指标应符合以下要求:系统增益不低于150dB;信噪比不低于60dB;模/数转换不低于16位;信号迭加次数可选择;采样间隔一般不大于0.5ns。天线:最大探测深度大于2m;垂直分辨率应高于2cm。简述地质雷达探测衬砌探测背部空洞注意事项:1)测量前应检查主机、天线以及运行设备,使之均处于正常状态;2)测量时应确保天线与衬砌表面密贴(空气耦和天线除外);3)检测天线应移动平衡、速度均匀。移动速度宜为3—5km/h;4)记录应包括记录测线号、方向、标记间隔以及天线类型等;5)当需要段测量时,相邻测量段接头重复长度不应小于1m;6)应随时记录可能对测量产生电磁影响的物体(如渗水、电缆、铁架等)及其位置;7)应准确标记测量位置。衬砌背后回填密实度判定特征:1)密实:信号幅度较弱。甚至没有界面反射信号;2)不密实:衬砌界面的强反射信号同相轴呈绕射弧形,且不连续,较分散;3)空洞:衬砌界面反射信号强,三振相明显,在其下部仍有强反射界面信号,两组信号时程差较大。衬砌内部钢架、钢筋位置分布的主要判定特征:1)钢架:分散的月牙形强发射信号;2)钢筋:连续的小双曲线形强反射信号。目前隧道防水做法有哪些:1)水密型防水,从围岩、结构和附加防水层入手,体现以防为主的排水,又称全包式防水;2)泄水型或引流自排型,从疏水、泄水着手,体现以排为主,又称半包式防水;3)防排结合的控制型防排水。隧道防排水针对不同的衬砌类型结构主要类型:复合式衬砌防排水结构、单层式衬砌防排水结构、连拱隧道中隔墙排水结构、明洞防排水结构。防水卷材的试验项目:检测项目有:1)外观质量检查(气泡、疤痕、裂纹、粘结和孔洞);2)卷材长度、宽度、厚度、平直度和平整度的测量;3)拉伸强度、扯断伸长率试验;4)热处理尺寸变化率试验;5)低温弯折性试验;6)抗渗透性试验;7)抗穿孔试验;8)剪切状态下的粘合试验;9)热老化处理试验防水卷材拉伸性能试验:拉伸性能试验在标准环境小进行。在对截取的三块A样片上,用裁片机对每块样片沿卷材纵向和横向分别裁取试样各两块,标注标距线和夹持线,在标距区内,用测厚仪测量标距中间和两端三点的厚度。取其算术平均值作为试样厚度d,精确到0.1mm。测量两标距线间初始长度L0。将试验机的拉伸速度调到250±50mm/min,再将试样置于夹持器的中心,对准夹持线夹紧。开动机器拉伸试样,读取试样断裂时的荷载P,同时量取试样断裂瞬间的标距线间的长度L1,若试样断裂在标距外,则该试样作废,另取试样重做。热处理尺寸变化率试验:用模板截取3块B试样,标明卷材的纵横方向,并标明每边的中点,作为试样处理前后测量时的参考点。在标准环境下,用直尺测量试样纵向或横向上两参考点间的初始长度S0。将试样平放在撒有少量滑石粉的垫板上,再将垫板水平地置于鼓风恒温箱中,3块垫板不得叠放。在80℃±2℃的温度下恒温6h,取出垫板置于标准环境中调节24h,再测量纵向或横向上两参考点间的长度S1。分别计算3块试样纵向和横向的尺寸变化率的平均值,试验结果以其中较大的数值表示,精确到0.1%。低温弯折性试验:在标准环境下,用测厚仪测量C试样的厚度。试样的耐候面应无明显缺陷。然后将试样的耐候面朝外,弯曲180°,使50mm宽的边缘重合、齐平,并确保不发生错位(可用定位夹或10mm宽的胶布将边缘固定)将弯折仪的上下平板间距调到卷材厚度的3倍。试验两块试样。将弯折仪上平板翻开,将两块试样平放在弯折仪下平板上,重合的一边朝向转轴,且距离转轴20mm,将弯折仪连同试样放入低温箱内,在规定温度下保持1h,然后,在1s之内将弯折仪的上平板压下,达到所调间距位置,保持1s后将试样取出。待回复到室温后观察试样弯折处是否断裂,或用放大镜观察试样弯折处受拉面是否有裂纹。两块试样均不断裂或无裂纹时评定为无裂纹。抗渗透性试验:试验在标准环境下进行,先按GB328的规定做好准备,将截取的3块D试样分别置于3个透水盘中,盖紧槽盘,然后按GB328@{vkÿHaòbbs.3c3t.comâÙÄ-Va/Ð