的处罚. 第三章 质量控制要点+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
一 施工准备+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
1、承包人和监理工程师应对工地做深入调查。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、承包人和监理工程师应认真核实设计文件。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
3、监理工程师审核、检查承包人施工准备情况。重点审核、检查施工组织设计的可行性;人员、机械、是否按合同到位。对所进材料进行审核和抽样检查;对施工用基准点及水准点进行复测,审核验收测量控制点;审核、检查砂桨、砼配合比和强度标准试验;检查施工场地、弃渣场地、临时工程等。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
二 控制测量、施工测量+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
1、控制测量的精度以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的2倍。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、控制测量三角网或导线,洞口投点、洞内导线精度、洞内导线测角、量距精度等和各种测量误差(隧道内两相向施工中线在贯通面上的极限误差、由洞外和洞内控制测量误差引起在贯通面产生的贯通误差影响值,两洞口水准点间往返高差不符值等),均应符合《隧道勘测规程JTJ63-85》和《隧道施工技术规程JTJ42-94》的规定+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
3、对业主提供或交桩图纸上的原始资料,无力清除错误(差错)监理部应报业主纠正。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
4、原始基准点,基准高程发生损坏,连续两点及其以上,由监理部报业主批准补定,一个点失控,由监理部核定,承包人直接补定。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
5、洞口投点应纳入控制网内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级要求,后视方向不应小于300m,洞内导线沿中线布设,导线边长在直线段和曲线段的长度、应符合规程要求,无闭合条件的单导线,应二组独立观测,相互校核。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
6、上下导坑中线引伸一段距离后,必须联测。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
7、开挖前应在开挖面标出断面尺寸,开挖后应及时测量并绘制断面图。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
8、衬砌立模前,应复核中线和高程,标出拱架顶,边墙底和起拱线高程,立模后必须检查校正无误。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
9、供衬砌用的临时中线必须用经纬仪测定,间距应加密,并不应大于10m。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
10、洞内水准线路应由洞口高程控制点向洞内布设,测点间距符合规范要求,在导坑内拱部、边墙应设临时水准点。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
11、贯通(横向、纵向、高差)误差应符合规范要求,在未衬砌的100m内调整。+
(1)所用水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-99)和《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-99)的规定。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)进场水泥应严格审查出厂合格证、质检报告、出产日期。对水泥质量有怀疑或出产日期超过3个月,应按《公路工程水泥砼试验规程》。(JTJ053-94)的规定重新取样检验。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)水泥使用前应作强度复查试验。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、细集料+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)砂的品质应符合要求,对砂的坚固性有怀疑时应用硫酸钠作坚固性试验。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)砂的组分应符合规范要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)砂的级配应符合《公路工程集料试验规程》(JTJ058-94)。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(4)砂中杂质应试验检测,并符合规范要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(5)采用机械砂或山砂,粗颗粒较多时,应作压碎指标试验,并符合规范要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
3、粗集料+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)所用粗集料应符合设计要求,并按产地、类别、加工方法和规格不同进行分批检验。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)粗集料级配应符合(JTJ058-94)要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)粗集料应作压碎试验,并符合规程要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(4)粗集料中杂质量应符合规程要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
4、外掺剂+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)使用的外掺剂类型、规格、质量性能应符合设计要求,检验结果必须报监理工程师签认。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)外掺剂技术要求应符合《砼外加剂》(JC473-477-92)的规定。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)使用外掺剂的量应通过试验确定并符合设计要求,并在使用时准确计量。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
5、拌和用水+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)应符合工程用水的有关标准。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)水中不含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
6、钢材+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)钢筋网、锚杆,钢拱架所用钢材材质类型,规格、质量性能应符合设计要求,并应是合格品。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)必须按规定逐批进行抽验。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
四 明洞土石方开挖+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
1、按设计要求进行边坡,仰坡放线,自上而下逐段开挖,不得掏底或上下重叠开挖。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、石质地层不得用深孔大爆破开挖边(仰)坡。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
3、当可能出现地层滑坡、崩塌、偏压时,应采用符合规程的相应措施。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
4、硐门支挡工程的土石方同洞身土石方一并开挖。+
(1)墙背回填应左、右两测同时进行。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)墙底部应按设计规范要求铺填碎石并夯实。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)石质地层墙背与岩石空隙不大时,应按设计要求用墙身同级砼回填;空隙较大时,应按设计要求用片石砼或桨砌片石回填密实。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(4)土质地层,按设计要求将墙背坡开挖成台阶,按设计要求用干片石分层码砌,不得任意抛填土石。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(5)明硐拱顶背回填应对称分层夯实,每层厚度、密实度、两测不对称高差均不应超过规范要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(6)在墙、拱外模拆除后,应立即砌好防水层及拱脚处纵向肓沟,未做好这些工程前不得回填。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(7)提顶粘土隔水层应与边、仰坡搭接良好,密封紧密。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、暗洞回填+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)拱脚以上1m范围内超挖部分应按规范要求,用拱圈相同标号砼同时灌筑。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)边墙基底以上1m范围内超挖部分应按规范要求,用边墙相同标号砼同时灌筑。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)其余部分(包括仰拱)超挖允许值范围内,按规范要求,用与衬砌相同标号砼同是灌筑,超挖大于规范值时,按设计要求回填。+
(1)明洞防排层在墙、拱外摸拆除后立即作,暗洞在初期支护变形稳定后,二次衬砌前作。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)防水卷材,粘接或焊接材料必须取样检验,符合设计要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)防水层铺设前应对喷射砼表面进行检查。喷射砼表面不得有锚杆或钢筋头外露,对凸凹不平部位修凿,喷补。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(4)防水层的施工方法,搭接(或焊接)长度,方式均应符合设计、规范要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(5)在二次衬砌前应对防水层作外观检查和破坏性检查。外观检查检查密贴性,有无破损、断裂,锚固点的牢固性,搭接是否有假接和漏接。破坏性检查检查搭接缝是否密实,有无漏接及空洞。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(6)防水层属隐蔽工程,必须认真做好的质检、作好记录。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、结构防排水+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)排水结构物的断面尺寸、位置、埋设深度,明、盲沟纵坡,均应符合设计要求;+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)盲沟,渗沟、砂砾石反滤层、泄水孔、泄排水管,侧沟、中央水沟等施工方法,工艺要求符合设计、规范要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
七 暗洞凿爆开挖+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(1)检查炮孔质量,装药质量,爆破效果。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(2)开挖断面,中心线、高程、应符合设计要求;+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(3)地质变化断面和重要地段应照片记载;+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(4)及时量测拱顶,拱脚和边墙中帮位移,并做好数据分析,当变形速率增大,位移量增大时,应立即采取仰拱封闭或其它有效措施。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
八 锚喷支护+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
1、锚杆材料应是满足设计要求的螺纹钢。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、锚杆应在工地加工车间加工制作,并整直、除锈和除油。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
3、锚杆孔位,深度、角度、孔径应符合设计要求,承包人必须进行施工设计并绘制施工图,以指导施工。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
钻孔完工后必须检查,作好记录,对不符合下列要求者应补孔:+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①孔位偏差±15mm+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②孔径大于杆径15mm+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
③长度(孔深)偏差±50mm+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(4)固杆砂浆配合比,强度应符合设计要求,应作标准试验、砂的粒径小于3mm+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(5)确保灌浆孔满,粘结牢固,固杆可靠。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①砂浆应随拌随用,必须在初凝前用完,注浆开始或中途暂停不宜超过30min+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②注浆孔口压力不大于0.4MPa,注浆管必须插到孔底5~10cm处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,随即插入杆体,孔口无砂浆流出,应重新注浆插杆。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
③杆体插入孔内长度不得短于设计长度的95%。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(6)锚杆抗拔力试验:+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
300根锚杆至少选择3根作一组,进行抗拔力试验,围岩条件或原材料变更时,另作一组,同组28d的拉拔力平均值应满足设计要求,每根抗拔力最低值,不得小于设计值的90%。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(7)喷射砼:+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①、水泥、速凝剂、砂、石料的类型、规格、质量性能应符合设计要求并是合格产品。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②、水砼使用前作强度复查试验。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
速凝剂,通过试验确定最佳加入量,并在使用时准确计量。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
砂细度模数不大于2.5。含水率5~7%,使用前一律过筛。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
石料粒径不大于15mm,级配良好。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
③喷射砼配合比,通过试验确定,满足设计强度和工艺要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
配合比和拌和均匀性,每班检查不得少于2次,计量误差(质量,计算)不得超过下列值:水泥和速凝剂各2%,砂和石料各5%+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
④喷射砼前应用高压风清除岩壁粉尘、杂物,松石。喷射应分段分片进行作业,分段长度不超过6m;分层喷射,初喷厚度不小于4cm,后一层喷射应在前一层喷射砼终凝后进行,终凝后2h可养护,养护时间不小于7d.+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
⑤下次爆破距喷射砼作业完成时间间隔不得小于4h.+
②与受喷面的间隙不大于3cm+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
③与锚杆或其它固装置连接牢固,若用锚杆作固定物,为避免锚杆被松动,应在锚杆安装后3天后进行挂网作业。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(9)钢花拱(架)+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①型式,制作,加工尺寸和架设应符合设计要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②钢架垂直于隧道中线,上下、左右允许偏差±5cm,钢架倾斜度不得大于2度。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
③不得用土、石回填处理拱脚,应用钢板进行调整,必要时用砼加固基底。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(10)锚喷支护的喷射砼的抗压强度检查+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①每10延米,至少在拱脚和边墙各取一组试件,材料或配合比变更时另取一组,每组至少取三个试块。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②满足下列条件者为合格,否则为不合格,检查不合格时,应查明原因,采取措施补强。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值,不低于设计强度,任意一组试块抗压强度平均值,不得低于设计值的80%。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
同批试块为3-5组时,低于设计强度的试块组数不得多于1组,试块为6-16组时,不得多于2组,17组以上,不得多于总组数的15%+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(11)粘结情况和外观检查+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①应检查锚喷支护喷射砼层与围岩的粘结情况,如有空响,应凿掉喷层,重喷。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②表面无裂缝,脱落,露筋,渗漏水情况。如有,应修补,整治、重喷。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
(12)喷层厚度检查+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①在喷射过程和喷支完成后两个阶段检查喷层厚度+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②支护完成后,每10米至少检查一个断面,从拱顶中线起每隔2米凿孔检查一个点,每个断面拱墙分别统计。满足下列条件为合格,否则为不合格。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
全部检查孔应60%以上不小于设计厚度+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
平均厚度不得小于设计厚度+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
最小厚度不小于设计厚度的二分之一。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
九 衬砌+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
1、按规范要求处理超挖、欠挖。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
2、立模前和开盘前应按规程的要求和方法检查断面尺寸、中线,标高。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
3、拱圈应按设计要求制作定型挡头板,外模和骨架;墙、拱(架)板位置准确,联接牢固,不能走模、变形。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
4、应按隧道中线,标准允许施工误差,预留沉落量。架设拱架(板)和墙架(板),保证隧道断面净空,确保衬砌不侵入隧道建筑限界。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
5、预埋件数量,规格、位置确定无误。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
6、沉降缝、仲缩缝,结构防水布设和质量应符合设计,规范要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
7、侧墙基础,仰拱基层外形尺寸,中线,顶底面标高符合设计规定。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
8、基层地基承载力满足设计、规范要求,并必须检测确定,严禁超挖虚土回填,侧墙基础应用侧墙同级砼一次浇筑,侧墙基础和仰拱脚一起浇灌。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
9、二次衬砌的施作,应在围岩和锚杆支护变形基本稳定后进行,具体施作时间应满足下列条件:+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
①各测试项目的位移速率明显收敛,围岩基本稳定。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
②周边位移速率小于0.1~ 0.2mm/d 或拱顶下沉速率小于0.07~ 0.15mm/d③已产生的各项位移已达到预计总位移量的80% ~ 90%。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
10、初期支护和二次衬砌的空隙应按规程要求回填密实。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q
11、二次衬砌的砼应连续灌筑,不得间歇,其间距时间应符合规程要求。+
9Û{¨=Ábbs.3c3t.comX=9åôØé6q