四、底板砼工程实施Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒈检查基础、墙、柱定位放线、四角中心线闭合、标高测量是否正确无误,审批“测量放线定位报验单”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒉检查底板钢筋弹线定位工作,检查钢筋数量、间距是否与设计相符;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒊检查钢筋下料、分层绑扎情况,要求间距均匀,误差不超过±10mm,绑扎牢固,底部钢筋应搁置在垫块上。基础钢筋保护层应不少于35mm,墙、板不少于15mm,梁、柱不少于25mm,基础钢筋采用焊接接头,其接头位置应错开,非预应力筋(受拉区不宜超过50%)接头要求焊接牢固,受拉钢筋其搭接长度应不少于35d,绑扎牢固。Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒋检查墙、柱插筋位置是否正确,并与底板钢筋点焊固定,搭接、焊接是否规范,审签钢筋“工程报验单”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒌检查止水带、预埋件、接地电源是否预埋正确,焊接牢固;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒍检查模板支撑情况,要求平整、密实、牢固,几何尺寸误差不超过±10mm。基槽内应清洗干净。审签模板“工程报验单”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒎检查地下给水、排水管道安装、验收,审批“工程报验单”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒏在检查各项物资材料落实、技术保障准确、设备试运行安全可靠、施工组织准备完善、责任到岗到人、技术措施有效可行、气温气象讯息许可、各项前期工作完成、钢筋、模板等隐蔽记录已由监理项目部、省质监站、设计院、业主等单位验收签证后,下达底板砼“砼浇灌令”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒐检查砼配料搅拌情况,要求原材料在称量过程中,其误差率为:水泥不超过±2%,砂石不超过±3%;水、添加剂不超过±2%,检查应每班不少于2次,砼在搅拌机中搅拌时间应不少于2分钟,泵送砼塌落度检查应控制在14~18cm内,人力输送砼控制在1~3cm内;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒑检查基础砼浇注情况,要求砼分层浇捣,振动密实,其浇筑厚度不大于300mm,且应连续浇筑,当必须间歇时,应在前层砼终凝前将次层砼浇筑完毕。两台砼输送泵应分工明确,原材料、配合比有出入时应分开施工,防止混和在一起。砼每浇100盘但≤100M3或每个班留一组试块,抗渗砼每500 Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
M3留两组抗渗试块,每增加250-500 M3砼应增留两组。审签砼试块“工程报验单”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒒检查预留设备基础螺栓、孔洞、标高控制工作,使之满足设计要求;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒓检查钢筋砼底板面层标高控制,并应设固定标尺;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒔检查砼水化热计算资料及计划采取措施落实情况,每4小时检测一次底板砼温度测量记录;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒕随时检查砼养护落实情况;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒖底板砼完成后,组织基础底板验收工作。Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
五、地下室工程实施Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒈检查地下室钢筋砼墙、柱、梁、板的钢筋绑扎情况,要求钢筋下料正确,焊接牢固,搭接绑扎符合规范要求,审签钢筋“工程报验单”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒉检查地下室钢筋砼墙、柱、梁、板的模板制安工作,要求其几何尺寸梁、板标高符合设计要求,其误差墙控制在0~-5mm内,柱控制在0~-10mm内,梁宽度、高度控制在+2~-5mm内,板高度控制在+2~-5mm内,模板要求平整、密实、牢固可靠。审签其模板“工程报验单”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒊检查墙、柱、梁、板中预埋件埋设、预留孔洞、预留管线是否正确;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒋检查墙、梁、柱、板砼配合比落实、张挂情况。在各项准备工作完成情况下,下达“砼浇灌令”;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒌检查钢筋砼墙、柱、梁、板砼浇筑情况,要求震捣密实,连续施工,需留施工缝时,柱应留置在基础顶面,梁的下面,板留在次梁跨度中间的1/3范围内,在施工缝继续浇筑砼时,应冲洗结合处,清除水泥薄膜和松动石子,并铺一层水泥浆或与砼内成分相同的水泥砂浆,砼应细致捣实,使新旧砼紧密结合;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒍重点检查砼养护落实情况;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒎地下室墙、柱、梁、板工程完成后,做好地下室主体工程验收工作。Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
六、安全Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒈对所有设备接地进行检查;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒉检查触地保安器是否通过试验;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒊检查施工人员安全教育情况,严禁违章作业,随Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
时检查安全帽佩戴情况,要求上工地人员都要戴安全帽;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒋检查上下斜道、脚手架是否牢固、安全、规范,扶手、栏杆齐备;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒌检查安全警示标志应悬挂于要道口;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒍检查设备运行情况、钢丝绳、润滑油应经常检查。Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
七、文明施工综合考评Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
检查督促施工单位做到:Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒈场地道路畅通平坦;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒉场地内外整洁文明;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒊砂石堆放合理,钢材、水泥分期分批堆放,记载管理有序;Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß
⒋生活保障有力。Æ
ÿFÞsQå"bbs.3c3t.comâ¸,}cã*ß