ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ#一、质量标准: (一)依据标准: <¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 应符合国家标准
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# (二)基本要求: <¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 打桩前进行系统的轴线复合,板桩轴线偏差应控制在20mm以内。插桩时垂直偏差不得超过0.5%桩尖位于软土时,以桩尖达到设计标高为符合要求,桩顶允许偏差应控制在-50~+100mm范围。板桩打入后,允许位置偏移100mm垂直度应控制在1%以内。钢筋砼板桩这间缝隙,用于防渗时不得大于20mm,用于挡土时不得大于25mm。
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# (三)允许偏差项目: <¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 1、钢板桩允许偏差值: <¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 高度允许偏差 ±3MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 宽度绝对偏差 +10MM ~ -5MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 弯曲挠度用2M长锁口样板能顺利通过全长,挠度小于1%
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 桩端平面应平整,倾斜小于3MM。
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 2、钢筋砼板桩允许偏差值: <¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 横截面相对两边之差 5MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 凸榫和凹榫 ±3MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 保护层厚度 ±5MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 桩尖对桩轴线位移 10MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 桩身弯曲矢高≤0.1%桩长且 ≤10MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 3、木板桩允许偏差值: <¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 厚度 -10MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 凸榫和凹榫 ±2MM
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 桩身弯曲矢高 0.3%桩长
<¾"¿öè
ºbbs.3c3t.com®Uæ'µ# 详情请参考附件!! <¾"¿öè