
您所在的用户组无法下载或查看附件
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
| 笔名:lovey | 性别:保密 | 注册时间:2006-05-28 | [ 加为好友 ] | 年龄:32 | 积分:198 | 最近登录时间:2007-04-27 21:17 | [ 给我留言 ] | 专业:水利 | 行业:设计 | 所在地区:- | | 等级: [url=]   [/url] | 经验值:302 | | |
|
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA简介:本文件为钢管桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、旁站检查、提供资料。编制齐全,值得大家借鉴!!
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA关键字:钢管桩,施工,质量监理,细则
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 一、质量标准: ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA (一)依据标准: ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 应符合国家标准:
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 87SG361《预制钢筋混凝土方桩》
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 《高层建筑施工手册》
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA (二)质量要求与偏差: ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 1、钢管桩制作偏差见下表:
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôAìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA项次 | 项目 | 允许偏差 |
(1) | 外径管端部 | ±0.5%外径,毫米 |
| 管身部 | ±1%外径,毫米 |
(2) | 长度 | -0 |
(3) | 矢高 | ≤0.1%桩长 |
(4) | 管端平整度 | ≤2毫米 |
(5) | 管端平面与管身 | ≤2毫米 |
| 中心线的倾斜 | |
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôAìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 2、锤击沉桩工艺质量要求:
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 插桩位置正确且垂直度小于5l/1000(l为桩长,单位MM)。当桩入土渐深,垂直度小于l/100时,可允分发挥锤的工作能力,将桩沉入土中。
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 3、钢管桩接桩焊接质量要求:
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA (1)焊接定位点与施焊应同时进行
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA (2)导向圈的焊缝质量应与钢管桩相同
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA (3)钢管桩应采用多层焊,焊完每层焊缝后,应及时清除焊渣,并作外观检查,每层焊缝的接头应错开
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA (4)气温在0℃以下焊接时,应将焊缝上下10CM处预热。气温低于-10℃时,不宜焊接。
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA (5)接桩焊缝外观的偏差应符合下表规定
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôAìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA项次 | 项目 | 允许偏差(毫米) |
a | 上下节桩才错口 | |
| 外径≥700 | 3 |
| 外径<700 | 2 |
b | 咬边深度 | 0.5 |
c | 加强层高度 | 2 |
d | 加强层高度 | 3 |
ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA 详情请参考附件!!ìÚ`;·5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA