监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

通风空调技术交底实例.doc [复制链接]

1#
一、施工准备­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
    (一)、作业条件­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
1
、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
2
、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
3
、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
4
、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
5
、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。
、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
2
、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷:
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
3
、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。    ­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
(三)工器具­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 ­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
二、质量要求­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
(一)­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
送、排风,防排烟,除尘系统­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
1、主控项目­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
2)风管安装必须符合下列规定:­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
1)风管内严禁其他管线穿越;­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
您所在的用户组无法下载或查看附件
­v­ˆ/ªo„PÑbbs.3c3t.comŠ¿gJƒArÉáµ
分享 转发
TOP
发主话题 回复该主题