îiÕÙ一、质量标准: (一)依据标准:
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ 应符合国家标准:
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ GBJ202-83地基与基础工程施工及验收规范
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (二)基本要求: U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ 1、开挖准备: U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (1)按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上,地下所有障碍物;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (2)做好防洪、排洪工作保证场地不积水;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (3)设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (4)挖土机械,降水设备试运转正常。
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ 2、基坑排水: U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (1)设置有效的地面截水措施;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (2)基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡度为0.1~0.5%,并应比地面低300-500MM,集水井比排水沟低0.5-1.0M,并深于抽水阀深度,井壁应及时加固,集水井内水及时排出。
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ 3、人工降水: U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (1)井点管在运输、装卸和堆放时应防止波网破坏,下入井点孔前,必须逐根检查,保证滤网完好;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (2)降水设备的管道部件和附件在组装前,必须检查和清洗,并妥善保管;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (3)井孔应垂直,深度符合要求,孔径上下一致;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (4)滤管位置应按要求埋设,严禁将滤管插入土中;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (5)灌填砂料前应把孔内泥浆稀释,灌填高度应满足要求,灌填量不得少于计算值的95%;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (6)轻型井点:
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ①井点管连接管与集水总管使用前严格清洗;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ②井管埋设要求冲孔直径不小于300MM,冲孔深度比滤管低0.5M,井点管位平砂滤之间;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ③井点管埋设后应检验渗水性能:井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出或向管内灌水时,能很快渗下方为合格;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ④井点管在地面以下0.5~1.0M深度内应用粘土填实,以防止漏气;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ⑤埋设完毕应检查漏水、漏气、出水是否正常、有无淤塞;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ⑥井点使用时应保证连续不断抽水,并准备改电源;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (7)喷射井点:
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ①喷测井管间距满足设计要求;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ②成孔直径为400-600MM,深度应比滤管深1M;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ③套管内含泥量小于5%才下井管及灌砂;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ④下导管进水泵应连续运转,下好手,立即试抽排泥,水变清为止,地面测定真空度不宜小于93300Pa;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ⑤试抽两天后更换新水,工作时应保持工作水清洁;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (8)电渗井点:
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ① 阳极使用钢管(D=50-70MM)或钢筋(D≥25MM)埋设时应垂直严禁与阴极相碰
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ②阳极外露在地面上20-40CM,入土深度比井点深50CM;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ③阴阳极间距一般为0.8-1.0M(采用轻型井点)或1.2-1.5M(采用喷射井点);
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ④通电前应将阳极、阴极之间金属与其他导电物清理干净,有条件应涂沥;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ⑤在不需要通电范围(渗透系数较大土层)的阴极表面涂两层绝缘;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ⑥通电时,电压不宜大于60V,土中电流密度0.5-1.0A/M2;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (9)深井井点:
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ①深井布孔位置符合设计要求;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ②深井孔径应较井管直径大300MM以上,钻孔深度根据抽水期间可能沉积高度适当加深;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ③井管沉放前,应用压缩空气洗井,或用吊筒反复上下取出洗孔;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ ④井安放力求垂直,过滤部分应放置在设计位置,井管与土壁间填砂滤料,该滤料直径大于滤网直径。
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ 4、开挖: U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (1)深基坑开挖总原则:分层开挖,先撑后挖,边撑边挖,严格按设计要求控制每个层面深度,在各处挖土面支撑体系全部施工完毕,并达到设计要求强度70%后方可进行下一阶段土方施工,先挖围檩支撑范围内土体,并及时进行围檩支撑施工;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (2)采用机械开挖,地下水位低于开挖底面0.5M;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (3)为防止超挖,机械开挖至设计坑底或边坡边界应预留30-50CM厚土层用人工开挖;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (4)挖土期间严禁挖土设备撞击支撑体系,设计未允许,严禁施工机械上支撑,围檩施工;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (5)坑内预留土设计,坡度应根据土质情况确定,一般高度≤3.0M,坡度≤2。超过上述值应分台阶留置工坡台阶宽度≥3.0M;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (6)严格按设计要求控制基坑周围地面超载,尤其是大型施工机械行走路线及停靠地点;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (7)弃土应及时运出,如需堆土或留作回填土用堆土坡脚至坑边距离及堆土高度应严格按设计要求执行;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (8)基坑挖至土面后,应对坑底找平,如有小部份超挖,应用素填土,灰土或砾石回填,并整实至与地基土基本相同密实度;
U)úpõdv©Àbbs.3c3t.com
îiÕÙ (9)基坑开挖至设计挖土面后,应及时施工排水沟和集水井及垫层,控制围护结构无支撑暴露时间控制在48小时以内。