郑州国际会展中心钢筋混凝土及防水工程监理细则
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥简介:本方案主要从监理工作流程、监理工作的质量控制要点及目标值、监理工作方法和措施、监理旁站内容、方法、要求,现在监理检查记录表等
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥关键字:郑州国际会展中心,钢筋混凝土,防水工程,监理细则
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥一、工程概况:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 郑州国际会展中心位于郑州市郑东新区中心商务区(CBD)内,总建筑面积18.3万m2,施工占地面积约66.933万m2。本工程由展览中心与会议中心两部分组成。
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 展览部分建筑总面积为13.56㎡,高40.5m,结构总宽度为174 m,外轮廓长390m,跨度为102 m,宽为60m,览厅面积为6.7万㎡,共有3560个国际标准展位,一层展厅高16m,二层展厅高17.6m,结构为钢筋砼、预应力砼、钢结构,展厅两侧设有六层附属用房,为钢筋砼框架结构,纵向设有两层地下室(标高在-5.00)为:空调机房、管沟;(标高在-10.00)为:车道、设备用房及仓库。其地下室总深为10m,宽度为40m,层盖结构为吊杆式悬索结构体系。
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 会议厅建筑总面积为4.74万㎡,主体圆柱形,半径为77m,高58.5m,两个400座位的中会议厅,附属用房地上六层,中餐厅、贵宾厅、快餐厅、办公室等设在1、2、3层,地下一层,层高5m,作为厨房及设备用房,屋盖为吊杆式悬索结构,建筑抗震设防为7度,结构安全为二级,耐久年限为50年,消防为一类,耐水等级为一级,地下防水工程等级为一级,±0.000相当于绝对标高89.50m。
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥二、专业工程特点:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 本工程地下室为钢筋混凝土结构。外轮廓处设有宽度不等的混凝土剪力墙,其承台分为a型(2900厚)、b型(1500厚)两种。承台的顶标高为-10.3,承台顶标高往下600㎜为筏板底标高,上表面与承台顶标高相平,并在筏板中设有大小不等的梁。钢筋为:HPB235(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢),直径大小不等;钢板、型钢为:Q235、Q345。
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 混凝土强度见下表:
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥砼构件部位 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ | 砼等级 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ |
基础底板、地下室外壁 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ | C40T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ |
柱、剪力墙 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ | 地下一层~顶层 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥
| C40T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ |
梁、板 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ | 未注明楼面 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥
| C35T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ |
~ 间三层楼面、 ~ 间五层楼面 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥
| C40T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ |
圈梁、构造柱 T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ | C25T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ |
地下室底板防水做法为:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 砼底板
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 30厚C20细石砼保护层
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 2.4厚(双层)氯化聚乙烯防火卷材
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 20厚1:2。5水泥砂浆
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 100厚C15砼垫层
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 滤料(未定)
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 地下室侧墙防水:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 砼墙板
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 20厚1:2。5水泥砂浆
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 2.4厚(双层)氯化聚乙烯防火卷材
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 30厚聚苯乙烯泡沫板,建筑胶粘贴
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3:7灰土分层夯实
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 其中在底板混凝土中渗防水剂,要求达到S8的抗渗等级。
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 地下室内侧做法是:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 水泥基渗透结晶型涂料
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 基层处理剂一遍
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 20厚1:2.5水泥砂浆
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 由于结构总宽度为174m,外轮廓长为390m,属超长结构,所以:1、钢筋配筋量大,节点如何处理;2、混凝土内热的处理;3、防水的处理成为该项专业工程的控制要点。
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥三、监理工作依据:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.1建设单位与施工单位签定的施工合同或协议;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.2工程施工图纸、技术说明及设计交底、会审纪要;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.3经批准的本工程±0.000以下结构施工方案;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.4监理合同及经建设方同意的《监理规划》;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.5《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.7《地下工程防水技术规范》GB50108-2002;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.8《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.9《建设工程监理规范》GB50319-2000;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ 3.11《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96。
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥四、监理工作流程:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥ (一)、基础工程监理工作总流程图:T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥
您所在的用户组无法下载或查看附件
T¨èZEæbbs.3c3t.com-d³7Ï¥