最近,与各位检友交流,发现规范中有几处争议之处,现列举几例,个人观点如下:ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
1、压实度≥96%问题ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
本质为数值比较问题。GB/T8170-2008中4.3.1.2为“当标准或有关文件中,若对极限数值(包括带有极限偏差的数值)无特殊规定时,均应使用全数值比较法,如采用修约值比较法,应在标准中加以说明”。示例,路基压实度合格标准≥96%,实测计算值为95.55%,全数比较即95.55%与96%比较,结果为不符合设计要求;修约比较则95.55%进行修约(修约数位与与设计值位数致)为96%,数值上表示合格,但不允许采用。ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
2、“0.0”、“0.00”现象ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
先科普基础知识。数值的精度,表示数值准确至数学数量级的一个量,如精确至1、0.1、0.01、0.001…工程上所保留的精度均是经过数值修约后的值,如砂中氯离子含量精度为0.01,实侧结果为0.005,那么,修约结果为0.01。ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
再科普一下基础知识。“数字的有效位数”即为数值左起第一个非零的数字至数末数字的个数,3.2、0.32、0.032有效位数都是两位。但,对于“0“这个数就很特别,就没有多个有效位数,只能表示成“0”。再如,砂中氯离子含量为精度为0.01,实侧结果为0.004,按修约值为0.00,意思即无氯离子含量,按数值的有效位数定义,只能表示为“0”,不能写成“0.00”。ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
3、精确到00.25mmôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
GB/T228.1-2010中20.1规定,钢筋断伸长量准确到±0.25mm,在日常量测仪器中,精度均无0.25的设备。按原始记录定义,原始记录即为直接观测或量测的数值,如钢筋断后测距使用的游标卡尺,精度为0.02,那么,原始记录只能写实测至0.02的数值,而不能进行修约直0.25,若修约至0.25,则数值不为原始数据,为二级计算数据。在228.1的《实施指南》中也明确说明了这种观点,“断后伸长的测定数值,应记录到量具(或测量装置)分辨分辩力所达到的精准度,不应用规定的“伸长测量误差(±0.25mm)”绝对值作为修约间隔,将其修约到最接近的0.25mm的位倍数(P56)。ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
4、沥青路面压实度:最大理论密度ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
按现行JTG3450-2019中4.2关于沥青路面压实度数据处理问题,K=ρs/ρt*100, ρt为沥青混合料的最大理论密度(g/cm3)。若所测路面为AC-13改性沥青上面层,ρs易得,按F40-2004中B.5.9规定,改性沥青混合料最大理论相对密度是通过计算得到,为无量纲数值。此时,按3450中压实度的计算要求ρt意义为经过水温修正后的密度值,显然,改性沥青混合料最大理论相对密度的计算值不存在温度修正值。此时,计算压实度,只能以实测相对密度与最大理论相对密度进行比较,而不能呆板的按密度去计算。ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
5、纠错:有关JTGF40-2004中沥青结合料被集料吸收比例问题ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
按JTGF40-2004(2016年6月,第23次印刷)中B.6.8,Pba=(γse-γb)/(γse*γsb)*γb*100,此处的γb实为错误数值,正确值为γsb,在E20第T0705之4.9节可见,公式其来源为Pba=(1/γsb-1/γse) *γb*100,这样表达就非常清晰了,各位朋友也可以试尝理解公式原理。ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
ôÐë
x@wbbs.3c3t.com3ßAMÐsýYV
上述几个例子,均为检测中最常见的真实案例,虽然说规范规定的内容也不能更改,但,规范也是人编制的,这就难免有遗漏之处。希望各位检友,能够通过稳固的基础知识,查找规范规定的不足之处,以帮助广大检友达到共同进步共同提高的目的。ôÐë