回复:人工挖孔桩取芯检测问题

楼上的分析的有道理,水质是应该分析一下,不过还有一个问题.商品砼厂家应该在砼出厂时预留试块,其强度呢?还有现场均没有预留砼抗压试件以做砼强度试验嘛?把这些数据都可以拿来参考下的呀
本主题由 管理员 3c3t 于 2015/12/26 22:18:39 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

回复:人工挖孔桩取芯检测问题

我觉得:
商品砼的水灰比本身就较普通砼水灰比偏大,外加浇筑时含有地下水,所以实际浇筑时砼水灰比明显较设计时偏大,这势必影响砼的强度,导致砼强度降低。压出来结果不是都几方代表在场呀,不知道压的时候速率有没有符合规划要求?是不是太慢?
将芯样送几家试验室做抗压这个办法不错,如果真压不出来的话,只能考虑处理方案了。
建议采用做大应变检测。
你们是不是采用水下灌注施工了?应该不会出现这样的问题,我搞从来没有出现过这样的问题
TOP
3#

回复:楼上

   我搞的都是高速公路与水运工程,还真没有碰到过你这样的情况,长见识了,谢谢啦