1#

第一组看数据肯定合格了,都大于规定值的1.1倍了;@Þû2Tëßobbs.3c3t.com°±5‡£Å
第二组的480没有达到规定值的1.1倍,规范中没有明确的提出来这种状况,仔细分析规范是属于合格范围的,再有另外两根是570和560合格肯定是没有问题了(480与570和560看数值估计试验误差的可能性很大),不过为了出数据少惹麻烦建议复验一下为好!@Þû2Tëßobbs.3c3t.com°±5‡£Å
说明:焊件只要极限强度达到规定值的1.1倍就应该是合格了,你想都是母材1.1倍的强度了还不合格吗!@Þû2Tëßobbs.3c3t.com°±5‡£Å