我也觉得应该提高砂率,呵呵。。。。
确定混凝土配制强度fcu,o=fcu,k+1.645σ=50+1.645×6.0=59.87
P.O水泥fce=γc×fce,g=1.16×42.5=49.3
W/C=αa*f ce/(fcu,o+αa*αb*f ce)= 0.53*49.3/(59.87+0.53*0.20*49.3)=0.40

    已有1评分我要评分查看所有评分

    分享 转发
    许⒈个关于≮天荒地老≯的诺言、学 會 放 弃,在 转 身 以 前 落 泪
    〢﹏離不開的離開、抓不住想抓住的愛。莪的 难过,迩的 心疼。都 尽收眼底。
    TOP
    2#

    不知道你要求的坍落度是多少,按70~90算的话,碎石最大粒径20,选用水量即为215
    mca=mwa/(w/c)=215/0.40=538(kg/m3)