监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题 [复制链接]

1#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

对这个问题的解答很明确了,我再问一下如果是一组中,极限强度都达到要求的1.1倍,但只一根是焊区外延断,有一根是焊缝完全裂开,有一根是焊缝端头脆断,请问该如何下结论?我们当时下的是不合格(我们是中心试验室的),但引起施工方的反对。µµÕpû@ûbbs.3c3t.comPdOEuùËb¥
分享 转发
TOP
2#

回复:HRB335 25、28钢筋双面塔接焊的问题

补充一点,焊缝完全开裂的那根钢筋没有断。µµÕpû@ûbbs.3c3t.comPdOEuùËb¥
TOP