孔道压浆水泥浆配合比设计书 [复制链接]

1#
点击关闭鉴定图章

很详细,很不错。² `#œ") Sbbs.3c3t.comƒW¯š‡œ>Ón
有几点有待商榷:² `#œ") Sbbs.3c3t.comƒW¯š‡œ>Ón
1、水泥浆的强度符号应参照水泥砂浆的,用M,即应是M40,而不是C40;² `#œ") Sbbs.3c3t.comƒW¯š‡œ>Ón
2、水泥浆的配制强度如何确定,标准差取6MPa似乎太高,目前规范没说明,有直接按设计强度的,也有标准差取2.5MPa的;² `#œ") Sbbs.3c3t.comƒW¯š‡œ>Ón
3、膨胀剂应是内掺的吧,即掺入后应作为水泥的一部分参与水灰比的计算,如A组:水泥:水:UEA:NF-1H0=1:0.42:0.1:0.01,准确的水灰比应为0.42/(1+0.1)=0.38。