下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,... [复制链接]

1#

回复:下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

两组都合格.根据JGJ18-2003:3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待;至少有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂. 符合上面条件,故两组焊接结果均应判定为合格.á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
我很赞同,谢谢!á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
最后编辑冰儿 最后编辑于 2008-06-16 12:58:03
分享 转发
TOP
2#

回复:下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

钢筋规定抗拉强度按新规程为455MPa,1.1*455=500MPaá àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹