钢筋拉伸试验速率问题 [复制链接]

1#

回复:钢筋拉伸试验速率问题

引用:\Ÿpx²ènújbbs.3c3t.comœGøµfF]
原帖由 fuzhengjun 于 2008-5-27 10:04:00 发表\Ÿpx²ènújbbs.3c3t.comœGøµfF]
至于弹性模量一般情况下,钢筋的弹性模量为200000兆帕。所以加荷速度一般也就是最大应力速率为(60N/mm2)*s-1,最小为(6N/mm2)*s-1,下屈服强度之前时为0.00025兆帕/s-0.0025兆帕/s \Ÿpx²ènújbbs.3c3t.comœGøµfF]
好象与规范有点不一样,"下屈服强度之前时里面0.00025兆帕/s-0.0025兆帕/s ",有误,规范中没有"兆帕",它只是应变速率,不是应力速率.我们这边万能试验机,没有引伸计,试验到屈服阶段时没法得知应变速率是多少?,\Ÿpx²ènújbbs.3c3t.comœGøµfF]