1#

如果外加剂为液体外加剂时,其含一定的水量,那要不要从计算的用水量154kg减去液体外加剂的含水量呢?–·Ça°ýè¦bbs.3c3t.com˙Κ©³>ê2
用水量154kg要减去液体外加剂的含水量。(建筑类可查阅GB50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》第5页的3.3.3条。交通工程类可查阅041-2000《公路桥涵施工技术规范》第111页的11.9.4.3)条。)–·Ça°ýè¦bbs.3c3t.com˙Κ©³>ê2
如果可能是因为外加剂的量比较小,其含水量可不做考虑,那不做考虑的量的限度是多少呢?–·Ça°ýè¦bbs.3c3t.com˙Κ©³>ê2
我认为都要考虑水剂外加剂的含水量,原因是我们算出的基准配合比后还有计算水灰比变动±0.05的配合比(高强混凝土计算水灰比变动±0.02~0.03),如果不考虑水剂外加剂的含水量的话势必引起水灰比的变化。–·Ça°ýè¦bbs.3c3t.com˙Κ©³>ê2
如果是粉末外加剂的时,其用的质量是从骨料的质量中减去吗?–·Ça°ýè¦bbs.3c3t.com˙Κ©³>ê2
好像现行规范没有这样说。我建议看看外加剂的定义可能对你有帮助,外加剂是改善混凝土拌合物的性能,它不同粉煤灰和矿渣,所以粉末外加剂用的质量不应从骨料的质量中减去–·Ça°ýè¦bbs.3c3t.com˙Κ©³>ê2