1个金币
按楼主提供的内容,应该无法判断是否合格。
原因在于,JGJ18-2012中规定1)每组为3条试件,由3条试件拉断情况判断合格与否;2)如同三楼所言,新规程里不再提及“母材脆断”一说,主要看抗拉强度。至于发生了脆断,个人认为可以变通一下嘛,如果强度低于标准强度,则按5.1.7中第三条“当3个试件中有1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验不合格。”来判断;如果大于标准值,把它做为塑断便是。