1#

回复 3F 冰儿 的帖子

对上述配合比的几点建议,大家可以讨论一下:E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
1、砂的表观密度应该是精确到10Kg/m3。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
2、计算水灰比时应该采用水泥28天实际强度带入公式计算。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
3、掺外加剂时最好说明减水率是16%  让别人看得清楚一些。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
4、我个人认为砂率选用有点高,36%左右的砂率比较合理。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
5、计算砂石用量时应在公式中加入外加剂的质量。个人认为用体积法计算较准确。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
6、水灰比调整0.03是比较合理的,但是砂率不一定都要调整,有一些不调整砼和易性也是很好的。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
7、表中外加剂的单位错了,或者把外加剂数值加上小数点。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r
8、砼拌和完毕后,应该改测实际容重,与假设容重比较,超过2%时应当调整每方各种材料用量。E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›Mlj_ zù”9«bbs.3c3t.comÆu´-G•r