回复:下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!
两组都合格,两组均有两根在热影响区脆性断裂,但抗拉极限强度均大于规定值,第二组中有一根极限强度480MPa小于1.1倍的极限强度,根据规范(或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检),规范说的是两根均小于规定抗拉强度的1.1倍时才复验,实际试验时仅一根低于规定极限强度的1.1倍,不具备复验条件。应判定为合格VÝð Ð.¬Òbbs.3c3t.com%Ýíõ°}kè