新桥规压浆指标的确对实际施工中一些争议问题有很大的参考,但是其中水胶比0.26-0.28在实际施工中有点难度,因为厂家的注浆剂里面得有膨胀剂成份,但膨胀剂与很多减水剂有不相容的情况,我这个工地就发生这种情况,30%以上减水率的减水剂不相容,咨询厂家提供的粉剂只有20%左右的减水率,做出来的浆就像一个面团。要达到0.26-0.28的水胶比而且要达到16-25秒的流动度,就必须加大优质粉或者矿粉的掺入量,还要找到减水率30%以上与膨胀剂相容的减水剂,有很大的难度;浆液的流动度在一般实际中能做到30-40S就很不错了。现在都烦死了,压浆的浆液基本上还是按照旧桥规的一部分指标做的,要施工单位掺入一定量的矿粉,注浆剂厂家提供相容减水剂太不给力了,流动度大概在35秒左右,但是水胶比达不到新桥规的要求。