下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,... [复制链接]

1#

回复:下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

第一组可判为合格,第二组需复检。       根据规范(一、当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检。二、注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。)以上2条,应判定为合格@Þû2Tëßobbs.3c3t.com°±5‡£Å
分享 转发
不积跬步无以至千里,不积小流无以成江河。
TOP
2#

)@Þû2Tëßobbs.3c3t.com°±5‡£Å
不积跬步无以至千里,不积小流无以成江河。
TOP
3#

回复:下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

第一组可判为合格,第二组需复检。@Þû2Tëßobbs.3c3t.com°±5‡£Å