[求助] 求助:回弹强度比同条件养护试块强度低很多 [复制链接]

1#

建立回弹测强曲线
分享 转发
TOP
2#

用回弹仪回弹预应力或者空心板的梁强度都偏低!!只有通过建立回弹强度和同条件试块抗压强度的回归关系,即专用测强曲线。首先把试块压到50KN,不松油门,然后用回弹仪进行回弹,记录数据,然后开动机器将其压到破坏,记录破坏荷载,取得足够多的数据(不少于30个)后,建立回弹值与抗压强度的回归曲线。用线性回归。具体内容请参见回弹规程。另外,砂率如果偏高,比如超过38%,会显著影响表面回弹强度。你可以按照泵送混凝土进行修正!
TOP
3#

你一定是用的机制砂吧!机制砂粉尘含量太大了!降低粉尘含量,降低砂率!回弹就可解决了!