回复:空心板张拉的问题
实际张拉伸长量稍大,超过6%,建议加强养护,另外张拉按混凝土强度达到100%时控制张拉,这样伸长量估计会在控制的6%内。但不知工期要求是否紧张,往往工期紧,加快底座周转,张拉后容易出现预应力束伸长量超过6%情况,同时上拱度有时也会超过理论拱度要求,对于20M空心板,张拉后跨中上拱度建议不要超过25mm.。ßuÿ=ôi!öñbbs.3c3t.com{.Nl©z=
对于开裂的原因,我分析与混凝土强度也有关,另外张拉锚固端的构造钢筋应检查一下看看是否符合设计或规范要求。ßuÿ=ôi!öñbbs.3c3t.com{.Nl©z=