监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

高手看看这组钢筋焊件合格不合格啊 [复制链接]

1#

回复 1# xthacs123 的帖子

极限荷载分别是291.7、321.8、330.8kN,全部脆断于焊口处p23《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定当2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂;其抗拉强度均小于钢筋规定抗接强度的1.10倍时,应进行复检。复验时,应再取6个试件。根据试验结果再进行判断是否合格。你好好看看《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
本主题由 管理员 3c3t 于 2012/3/28 22:17:41 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
发主话题 回复该主题