[求助] 水下灌注桩桩检为什么都是上面十来米不合格 [复制链接]

1#

个人认为如果多颗桩基出现相同的顶部不密实的情况,应首先排除混凝土的离析情况,其次应该考虑导管灌注过程中的导管埋深不能太浅,由于到灌注到顶部时混凝土落差小,下降时冲力和翻灰速度肯定会减小,这时如果现场灌注人员没有经验,为了快速灌注而减小提拔导管减小埋深,容易导致混凝土不密实,在超声波和小应变检测时会发现不密实的情况。建议现场加强灌注时管理,也可用振捣棒振实一下。