回复 1# 白裤裤阿狸 的帖子

你这个问题我遇到过,我知道什么原因。去测下容重吧,你的容重肯定差很多。如果是这样,我告诉你怎么解决4Ü+ì@à°bbs.3c3t.comLYo{?@á*p.
分享 转发
TOP
2#

你容重没问题就怪了,就一个问题,你混凝土含气量太大了。你减水剂用量太大了,做下减水率,如果减水率大的话把掺量降下来。让厂家把减水剂调整下,肯定是厂家为了出状态把气加多了。4Ü+ì@à°bbs.3c3t.comLYo{?@á*p.
TOP
3#

回复 32# 白裤裤阿狸 的帖子

不给你说了吗,外加剂为了出状态,气加多了。你用现场的减水剂拌小样不会发现问题的,拌大样问题才会出来。一个办法,调外加剂。你1.4的产量太高,你掺量还往上调,你越调强度越低。还有,你去现场测混凝土容重,肯定比你的设计理论容重低。还有可能就是你那气温太低,外加剂太慢。不过从你7天都21天只涨了3兆帕,我百分百断定肯定是外加剂的原因,就是含气量太大的原因4Ü+ì@à°bbs.3c3t.comLYo{?@á*p.