1#

我是这样理解的:根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003规定:电渣压力力焊接、气压焊接头拉伸试验均应符合下列要求:AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
合格(条件1与2同时成立):条件1:3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小该牌号钢筋规定的抗拉强  度;AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
条件2:至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
不合格(条件1或2成立): 条件1:有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度。AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
    条件2:3个试件均在焊缝或影响区发生了脆性断裂时。AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
复检(条件1或2成立):条件1:有1个试件的抗拉强度小于规定值。AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
条件2:有2个试件在焊缝或影响区发生脆性断裂,而且其抗拉强度均小于钢筋规定强度的1.10倍。AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
HRB335规定的极限抗拉强度为455MPa,三根焊件的实测抗拉强度为:474MPa;520MPa;535MPa。AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8
然后根据描述与计算代入上述的要求,发现结果是符合了不合格中的条件2,所以判定为不合格。这里可以看出,断裂处是判断的比较重要的一点,如果三根全断于焊缝,则立马判为不合格。AËN÷æfĎÑnbbs.3c3t.comwêª]Uô É±8