钻孔灌注桩断桩的防治
①导管使用前,要对导管进行检漏和抗拉力试验,以防导管渗漏。每节导管组装编导管安装完毕后要建立复核和检验制度。导管的直径应根据桩径和石料的最大粒径确定尽量采用大直径导管。②下导管时,其底口距孔底的距离不大于 40~50cm( 注意导管口不能埋人沉淀的淤泥渣中), 同时要能保证首批混凝土灌筑后能埋住导管至少 1.Om 。在随后的灌筑过程中,导管的埋置深度一般控制在 2.0~4.Om 的范围内。③混凝土的塌落度要控制在 18~22cm 、要求和易性好。若灌筑时间较长时,可以在混凝土中加人缓凝剂(须征得监理工程师的许可), 以防止先期灌筑的混凝土初凝,堵塞导管。④在钢筋笼制作时,一般要采用对焊, 以保证焊口平顺。当采用搭接焊时, 要保证焊缝不要在钢筋笼内形成错台,以防钢筋笼卡住导管。⑤在提拔导管时要通过测量混凝土的灌筑深度及已拆下导管的长度,认真计算提封管的长度 , 严禁不经测量和计算而盲目提拔导管 一般情况下一次只能拆卸一节导管。⑥关键设备( 混凝土搅拌设备、发电机、运输车辆)要有备用, 材料( 砂、石、水泥等 ) 要备充足 , 以保证混凝土能连续灌注。⑦当混凝土堵塞导管时,可采用拔插、抖动导管(注意不可将导管口拔出混凝土面)处理,当所堵塞的导管长度较短时,也可以用型钢插入导管内来疏通导管,也可以在导管上固定附着式振动器进行振动来疏通导管内的混凝土。③当钢筋笼卡住导管后,可设法转动导管,使之脱离钢筋笼。IÓÅý