监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[试题] 桥梁大题精华,回答赢金币 [复制链接]

1#

34、简述钢筋屈服极限的方法步骤:ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
1.在试件上画标距,估算试验所需最大力。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
2.调试试验机,选择合适的量程。试件破坏荷载必须在试验机全量程的20%-80%之间,测量精度应为±1%。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
3.测量屈服强度。钢筋拉伸试验在试验机上进行时,当测力度盘的指针停止转动后恒定负载或第一次回转的最小负荷即为屈服点的荷载。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8

    已有1评分我要评分查看所有评分

    分享 转发
    TOP
    2#

    11.    简述钢绞线测试时伸长率的测定方法。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    答题要点:①加荷至引申计的伸长率读数为1%时,卸下引申计,并标明试验机上下工作台之间的距离L1,然后继续加荷直至钢绞线破断,标明上下工作台间的最终距离L2,两次距离差值的百分数加上引申计测得数据的1%,即为钢绞线的伸长率。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    TOP
    3#

    50.    锚具的静载锚固性能试验步骤。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    答题要点:①试验系统安装;②加载;③项目测量;④数据处理ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    TOP
    4#

    11、检测钢筋的伸长率时应注意什么问题?答:(1)全段均画标距;(2)断口移中。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    TOP
    5#

    29、反射波传感器安装要求是什么?ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    1.传感器的安装可采用石膏、黄油、橡皮泥等耦合剂,粘结应牢固,并与桩顶面垂直。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    2.对混凝土灌注桩,传感器安装在距桩中心1/2-2/3半径处,且距离桩的主筋不宜50mm。当桩径不大于1000mm时不宜少于2个测点;当桩径大于1000mm时不宜少于4个测点。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    3.对混凝土预制桩,当边长不大于600mm时不宜少于2个测点;当边长大于600mm时不宜少于3个测点。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    4.对于预应力混凝土管桩不应少于2个测点。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    (1).采样频率和最小的采集 长度应根据桩长和波形分析确定。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    (2).各测点的重复检测次数不应少于3次,且检测波形具有良好的一致性。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
    (3).当干扰较大时,可采用信号增强技术进行重复激振,提高信噪比;当信号一致性差时,应分析原因,排除人为和检测仪器等干扰因素,重新ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8

      已有1评分我要评分查看所有评分

      TOP
      6#

      12、水泥混凝土立方体试件制作过程及注意事项ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
      1)成型前,应检查试模尺寸并符合有关规定;尤其是对高强混凝土,应格外重视检查试模的尺寸是否符合试模标准的要求。特别应检查150mm150mm150mm试模的内表面平整度和相邻面夹角是否符合要求。试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 (2)普通混凝土力学性能试验每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。在试验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度:水泥、掺合料、水和外加剂为0.5%;骨料为1%。 (3) 取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。    (4)根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用方法相同。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8

        已有1评分我要评分查看所有评分

        TOP
        7#

        38、预埋声测管有哪几项要求:ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
        1)桩径小于1.0m时应埋设双管;桩径在1.0~1.5m时应埋设三根管;桩径1.5m以上应埋设四根管。2)声波检测管宜采用金属管,其内径宜比换能器外径大15mm,宜用螺纹连接。 3)检测管可焊接或绑扎在钢筋笼的内侧,检测管之间应相互平行。定位准确,并埋设至桩底,管口宜高出桩顶300mm以上。4). 管的下端应封闭,上端应加盖。5).检测管的布置以路线前进方向的顶点为起点,按顺时针旋转方向进行编号和分组,每两根编为一组。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8

          已有1评分我要评分查看所有评分

          TOP
          8#

          51、石料试件饱水处理的方法步骤?ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          1.对试件编号,用放大镜详细检验,并作外观描述,然后量出每个试件的尺寸,计算受压面积。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          2.将试件放入烘箱,在105-110℃下烘至恒量,烘干时间一般为12-24h,待在干燥器内冷却至室温后取出,立即称其质量,精确至0.01g。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          3.按吸水率试验方法,让试件吸水饱和,然后取出擦去表面水分,放在铁盘中,试件与试件之间应留有一定间距。待冰箱温度下降到-15℃时,将铁盘连同试件一起放入冰箱,并立即开始计时。冻结4h后取出试件,放入205℃的水中融解4h,如此反复冻融至规定的次数为止。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          4.每隔一定的冻融循环次数,详细检查各试件有无剥落、裂缝、分层及掉角等现象,并记录检查情况。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          5.称量冻融试验后的试件饱水质量,再将其烘干至恒,称其质量。并按单轴抗压强度试验方法测定冻融试验后的试件饱水抗压强度,另取3个未经冻融试验的试件测定其饱水抗压强度。          2.    对新拌混凝土如何留取试样。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          答题要点:①一般体积结构物2组,大体积结构每80m3或每一工作班2组;②主要构件16m以下时1组,16~30m时2组,31~50 m时3组,50m以上不少于5组;③钻孔桩每条至少2组;④拆模、张拉和吊装试件1组。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          11#

          38、预埋声测管时应注意哪些问题?ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          答:桩径小于1.0米时应埋双管,桩径在1.0-2.5米时应埋三根管,桩径大于2.5米时埋四根管。声测管宜采用钢管,其内径为50-60毫米,钢管宜用螺纹连接,管的下端应封闭,上端加盖,声测管可焊接或绑扎在钢筋龙的内侧,检测管这间应相互平行。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          12#

          51、石料试件饱水处理的方法步骤?ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          将试件置于盛水容器内,先注水至试件高度的1/4处,以后每隔2h分别注水至试件高度的1/2和3/4处,6h后将水加至高出试件顶面20mm以上,以利试件内空气逸出。试件全部被水淹没后再自由吸水48h。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          13#

          19、徐变的定义,对结构的影响。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          试验步骤:①试验前应充分作好准备工作,需要粘贴测头或测点的应在前一天粘好,仪表安装好后应仔细检查,不得有任何松动或异常现象,加荷用的千斤顶、测力计等也应予以检查。②把同条件养护的棱柱体抗压强度试件取出试压,取得混凝土的棱柱体抗压强度。③把徐变试件放在徐变仪的下压板上,此时试件加荷千斤顶、测力计及徐变仪的轴线应重合。再次检查变形测量仪表的调零情况,记下初始读数。④试件放好后,开始加荷。如无特殊要求,试验时取徐变应力为所测得的棱柱体抗压强度的40%,如果采用外装仪表或接触式引伸仪,用千斤顶先加压至徐变应力的20%进行对中。此时,两侧变形相差应小于其平均值的10%,如超出此值,应松开千斤顶,重新调整后,再加荷至徐变应力的20%,检查对中的情况,对中完毕后,应立即加荷至徐变应力,读出两边的变形值,此时,两边的变形的平均值即为在徐变荷载下的初始变形值。从对中完毕到测初始变形值之间的加荷及测量时间不得超过一分钟。拧紧承力螺杆上端的螺帽,放松千斤顶,观察两边变形值的变化情况,此时,试件两测的读数相差应不超过平均值的10%,否则予以调整,调整应在试件持荷的情况下进行,调整的过程中所产生的变形增值应计入徐变变形之中。再加荷到徐变应力,检查两侧变形读数,其总和与加荷前相比,误差不应超过2%,否则应予以补足。⑤按下列试验周期测定混凝土试件的变形值:1、3、7、14、28、45、60、90、120、180d。⑥在测读变形读数的同时应测定同条件放置的收缩试件的收缩值。⑦试件受压后应定期检查荷载的保持情况,一般在7、28、60、90d各校核一次,如荷载变化大于ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          14#

          30、采用声波透射法检测桩基时,预埋检测管应注意哪些问题?ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          ①预埋检测管应符合下列要求:桩径小于1.0m时应埋设双管;桩径在1.0~2.5m时应埋设三根管;桩径2.5m以上应埋设四根管。声波检测管宜采用钢管、塑料管或钢质波纹管,其内径宜为50~60㎜,管的下端应封闭,上端应加盖,钢管双孔测量的声能透过率只有0.5%,塑料管则为42%,可见采用塑料管时接收信号比采用钢管时强,但由于地下水泥水化热不易发散,而塑料温度变形系数较大,当混凝土硬化后塑料管因温度下降而产生纵向和径向收缩,致使混凝土与塑料管局部脱开,容易造成误判。检测管之间应相互平行。②现场检测前测定声波检测仪发射至接受系统的延迟时间,并进行声时修正。③在检测管内应注满清水。测量点距20~40㎝,当发现读数异常时,应加密测量点距。④一根桩有多根检测管时,应将每2根检测管编为一组,分组进行测试。⑤每组检测管测试完成后,测试点应随机重复抽测10%~20%。其声时相对标准差不应大于5%,波幅相对标准差不应大于10%。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          15#

          19、徐变的定义。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
              混凝土在持续荷载作用下,随时间增加的变形称为徐变,称为蠕变。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          16#

          14、三跨连续梁(箱梁)三向预应力,中跨跨中检测测点布置原则和示意图?ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
              一主跨跨中最大正负矩工况,主跨支点负弯矩工况,主跨桥墩最大竖向反力工况,主跨支点最大剪力工况,边跨最大正弯矩工况。布设:跨中挠度,支点沉降,跨中和支点截面应变。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          17#

          15、板式橡胶支座抗剪试验方法和步骤?ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
                      (1)在试验机的承载板上,应使支座顺其短边方向受剪,将试样及中间钢拉板按双剪组合配置好,使试样和中间的钢拉板对对称轴和试验机承载板中心轴处在同一垂直面上,精度应小于1%的试件短边尺寸。为防止出现打滑现象,应在上下承载板中间钢拉板上粘贴高摩擦板,以确保试验的准确性。ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          (2)将压应力以0.03-0.04Mpa/s的速率连续地增至平均压应力,绘制应力-时间图,并在整个抗剪试验过程中保持不变.ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          (3)调整试验机的剪机试验机构,使水平油缸,负荷传达室感器的轴线和中间钢拉板的对称轴重合.ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          (4)预加水平力,以0.02~0.03Mpa/s的速率连续施加水平剪力至剪应力1Mpa,持荷5分种,然后以连续均匀的速度卸载至剪应力0.1Mpa,持荷5分种,记录始值,绘制应力应变图,预载3次.ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          (5)正式加载,每一加载循环自0.1Mpa开始,每级剪应力增加0.1Mpa,持荷1分种,采集支座变形数据,至1.0为止,绘制的应力-应变图应成线性关系.然后以连续均匀的速度卸载至剪应力为0.1Mpa.10分钟后进行下一循环试验,加载过程应连续进行3次.ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          (6)将各级水平荷载下位移传感器所测得的试样累计水平剪切变形Δs,按试样橡胶层的总厚度te,求出在各级试验荷载作用下,试样的累计剪切变形ri=Δs/te,ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          18#

            26、橡胶支座力学性能指标有哪些?    ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
                  A、极限抗压强度,B、实测抗压弹性模量,C、实测抗剪模量,D、实测转角正切值,E、实测老化后抗剪弹性模量,ÏF^ ΓcYÙ°bbs.3c3t.com°žå·µQÕ8
          TOP
          发主话题 回复该主题