混凝土碳化深度增大时,其回弹值增加,此时混凝土强度减少,声速值减少(  )ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~
首先这道题肯定是要打X的。为什么呢?我们来分析一下。ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~
第一句,“混凝土碳化深度增大时”,这个是后三句话的前提假设,那么接着看后面三句。ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~
第二句,“其回弹值增加”,这句是对的。因为混凝土碳化时,表面形成了强度更高的碳酸钙,而回弹检测就是测混凝土的表面强度,所以回弹值肯定是增加的。ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~
第三句,“此时混凝土强度减少”,这句是错的。平时做回弹检测时,我们都是先检测并计算出测区回弹平均值,然后根据该平均值和碳化深度来查表得到强度换算值。在同样的回弹平均值的情况下,碳化深度越高,强度换算值越小,所以很多人觉得是碳化深度造成混凝土强度变低,这其实是一个错觉,是一种本末倒置的想法。实际当中,是混凝土本身强度和碳化深度两个原因决定了回弹值的大小,而不是回弹值和碳化深度决定了混凝土的强度大小。比如强度为30MPa的混凝土,表面没有碳化的时候,其回弹值就应该是34左右(这里排除一切人为因素、设备误差、测强曲线的偏差及回弹法本身的不确定性,仅仅从回弹法的理论上来举例子说明),而当该混凝土碳化深度达到4mm时,测得的回弹值就应该是40左右。而且由于碳化形成的碳酸钙强度更高,碳化反而在某种意义上来说是使得混凝土强度变高的。ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~
第四句,“声速值减少”,这句我觉得是不一定的。很多人可能觉得碳化形成了碳酸钙,强度变高,密度变大,声速就应该更快。实际上,碳化形成碳酸钙以后,混凝土表面虽然强度变高了,但是在碳化过程中,混凝土的表面变得更疏松了,这反而会使声速变小,所以两个方面一正一反,使得碳化对声速值的影响变得不确定。同时还有一个很重要的佐证,可能更能从侧面来说明碳化深度对声速值没有什么影响。在中国工程建设标准化协会标准CECS 02:2005 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》和水运工程行业标准JTJ∕T 272-99 《港口工程混凝土非破损检测技术规程》两本规范中,超声回弹法检测混凝土抗压强度均不需测混凝土碳化深度,只需检测回弹值和测区声速值就可以。从这里我们是不是就可以认为碳化深度对声速几乎没有影响呢?ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~
综上所述,这道判断题就应该是错的。ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~
最后,需要说明一下的是,虽然碳化能够提高混凝土表面的强度,但是这点强度是有限的,更重要的是,碳化会使得混凝土表面碳化部分的结构变得疏松,这对混凝土的耐久性是有影响的。所以实际工作中还是要注意施工及养护,尽量减缓混凝土的碳化。ã} OÁSÝ{Rbbs.3c3t.comþgNÛ~