查了新桥规,没有看到啊....³:¼îß±Øös.bbs.3c3t.comš´öîO¨M^
7.9.9  压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理和纠正。压浆时,每一工作班应留取不少于3组的70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,标准养护28d,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。³:¼îß±Øös.bbs.3c3t.comš´öîO¨M^
³:¼îß±Øös.bbs.3c3t.comš´öîO¨M^
7.9.10  压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。³:¼îß±Øös.bbs.3c3t.comš´öîO¨M^
³:¼îß±Øös.bbs.3c3t.comš´öîO¨M^
7.9.11  对后张预制构件,在管道压浆前不得安装就位。压浆后,在压浆强度达到设计要求后方可移运和吊装。³:¼îß±Øös.bbs.3c3t.comš´öîO¨M^