回复:人工挖孔桩取芯检测问题

下部石子虽比上部石子较少,但差别不明显。
我认为是因地下水丰富,轻度离析了(跑浆了)!再加上商砼保险系数小....
追查是否水下浇筑??j
象你这种情况,教你个最简单的方法,就知道原因在那----------你看看破的桩头,水泥浆多不多就知道了.
注意:这个方法只限你这种地下水丰富的人挖桩!