个人分析:
错了楼主别笑,主要是看到有些朋友看不懂这个图片!
   该检测为单梁检测,试验梁大约为50米左右,为箱梁。因为根据规范需要达到0.8-1.0的试验效率,需要加载的荷载重量较大,而现场可能没有大型吊机能提梁错开一半的位置,(一般采用提一片梁压一片梁,中间加千斤顶的加载方式,这是把均布荷载集中化,就是加载梁端部压在试验梁中间,所以要错开一半的位置)或计算人员本身就是计算分五个集中力加载,所以在梁上部放置五个反力架加载。
本主题由 管理员 3c3t 于 2015/12/26 21:56:49 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

回复:桥梁静载试验(图片)

本人QQ:651797670,xhdhp168@163.com  
欢迎有有关桩基检测、桥梁检测问题的朋友联系,在我有空时,我会尽力为大家解答。当然这要只限于一些简单点的问题,毕竟我也水平不高,只是想多交朋友!