1#

我们这里有的工地换算,有的工地又不换算。这种事情本来就说不清楚的。桥规一直以来都是套着国标基础上加上自己的一些规定,旧桥规C40~C55是≤12%,≤C35是≤16%是在GB/T 14685-1993的基础上取下限并加上强度要求。网络上一些人观点是新桥规不换算可以使C30~C60的要求向旧桥规靠有一定道理。但是大于C60的混凝土要求石料压碎值小于10,如果不换算的话那么在我们地大物博的中国都很难找到能够打C80混凝土的碎石了,大家可以看看集料规程中有用2种方法做出来十几种石料的压碎值比对,在不换算的情况下能做出压碎值小于10的只有2种,而且都在边缘。这明显不合理。我这石头盖高楼C80混凝土可以用,盖桥不能用???ùØXÛ׊ vBàbbs.3c3t.comÔH51¥V½ÖÔp
分享 转发
TOP
2#

所以我不要因为现在只用C30~C60的混凝土就只看它,也要全面的看看其他,比如大于C60的要求。国标做出来的压碎值和行标做出来不换算的压碎值会少个7%~8%。换一种想法就是想满足桥规的C80混凝土用碎卵石压碎值要求,如果用国标做的话压碎值这石头不能大于2%~3%,想找到这料源非易事啊!ùØXÛ׊ vBàbbs.3c3t.comÔH51¥V½ÖÔp