下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,... [复制链接]

1#

回复 2# 冰儿 的帖子

两组都合格。根据《JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程》第五章节(质量检验与验收)第5.1.7条判定规则之注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。第一组两个呈脆性断裂铁数据都大于钢筋规定抗拉强度的1.1倍,所以按延性断裂同等对待。所以第一组是合格的。第二组根据《JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程》第五章节(质量检验与验收)第5.1.7条判定规则第1条和第2条及注也可判定为合格。á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹