回复:压实度超百的疑问

1、击实试验的试样不具代表性,与实际填筑用料不一致;YÏ IRýƒbbs.3c3t.comcùü$<÷w‡J
2、如果试坑挖出物中石块,也会产生超百的现象,原因很简单,相同体积的石块质量肯定比土要大,所以[湿密度]=[m土]/[m砂]*[砂密度]的数据就会偏大,干密度也随之偏大,导致最终压实度超百。YÏ IRýƒbbs.3c3t.comcùü$<÷w‡J
3、我的经验压实厚度和压路机功率对压实度超百影响较小,一般见到的是压实厚度过厚或压路机功率偏小引起的压实度达不到要求。YÏ IRýƒbbs.3c3t.comcùü$<÷w‡J