监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

求助!C50强度T梁急着张拉,同条件养护试块7天强度达不到设计要... [复制链接]

1#

这个再正常不过了吧    。  如果试配没有问题。那么盯住拌和站吧。  如果是商混那没有办法了, 只能把试配强度做的高一点, 商混站就是靠这个赚钱的。另外现场养护的问题, 光温度还是不行的 要有湿度的。正常如果不是合拢那个张拉。平时也就10几吨吧。你是50的T梁。预制的呗?  这种情况我30MPA的时候就拉过没问题Rüƒ+º¾….bbs.3c3t.com¥ë†¶[Jáo