下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,... [复制链接]

1#

回复:下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

看来真是个问题,我觉得都不合格,第一组的解释是“至少应有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂,2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时应进行复验",第二组关键是一个或字,"当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值",我的理解是都需要复验。V†Ýœð Ð.¬Òbbs.3c3t.com%Ýíõ°}kèŠ